这是供热管道上供水与回水上的联通阀,到底在供暖系统中,起到什么作用呢?????专家指点,
这是供热管道上供水与回水上的联通阀,到底在供暖系统中,起到什么作用呢?????专家指点,
2楼
1、防止管道存水冻裂管道。如果阀门后面的用户停止供热,阀门将关闭,阀门后面停止供热的管道里的水会被放空,但是阀门前面管道里的水是存在的,如果温度低可能会结冰冻坏管道,此时旁通阀打开,会有一部分热水循环。
2、 防止杂物进入阀门后用户。停热期主管可能进行施工,会进入一些杂物,在供热开始前应关闭阀门打开旁通进行洗网,防止杂物进入后面的用户
回复
3楼
zwloveu 发表于 2014-10-3 16:11 1、防止管道存水冻裂管道。如果阀门后面的用户停止供热,阀门将关闭,阀门后面停止供热的管道里的水会被放空 …谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
4楼
很感谢 学习了
回复
5楼
调压 --------
回复
6楼
原来学过的,温故知新
回复
7楼
1、防止管道存水冻裂管道。如果阀门后面的用户停止供热,阀门将关闭,阀门后面停止供热的管道里的水会被放空,但是阀门前面管道里的水是存在的,如果温度低可能会结冰冻坏管道,此时旁通阀打开,会有一部分热水循环。
回复
8楼
楼上正解。
回复
9楼
学习了,以前经常看到,还说这个阀门没用呢
回复
10楼
没有用。空调冷热水系统就不装这个阀门,从来也没有问题。
要防冻就应做好保温,即使要放水不装这个连通管也有办法放空系统的。
排污清渣也是在过滤器处设置旁通,以便清洗过滤器时不影响系统运行。
回复
11楼
谢谢楼主分享的好资料,加油。。。。
回复