本帖最后由 szjshen 于 2014-9-30 17:38 编辑 系统分为ab两个回路,故障提示B回路高过热度~开利30分钟预警故障……30分钟运行态度:排气1040/吸气 230,电流46、负荷在30/45之间,经济器:65/不等,低压一直在2.0---2.4之间忽高忽低………我初步判断是:系统出现冰堵!希望高手能解答下原理和故障排除方法。设备2/同一型号系统B回路故障:低吸气温度
本帖最后由 szjshen 于 2014-9-30 17:38 编辑
系统分为ab两个回路,故障提示B回路高过热度~
开利30分钟预警故障……
30分钟运行态度:排气1040/吸气 230,电流46、负荷在30/45之间,经济器:65/不等,
低压一直在2.0---2.4之间忽高忽低………
我初步判断是:系统出现冰堵!希望高手能解答下原理和故障排除方法。
设备2/同一型号
系统B回路故障:低吸气温度
通过添加冷媒,静压3.6
开利启动:负荷45/排气998/吸气197
经济器:62
运行5小时,跳机………故障发生!设备为出厂4年,全天候24小时不停机运行
两台设备:开利数据
制冷点1:设置7°
制冷点2:设置10°(资料未提示该双项数据参数是供回水温度)
冰蓄点3:设置7°
环境温度:39/36
盼高手分析,小白不是该专业……在线交流
2楼
本帖最后由 szjshen 于 2014-9-30 17:30 编辑
大家需要什么相应参数
与数值及补充性数据,在线提供:
B回路更换了油过滤器、干燥过滤器
………………………………………分割线…………………………………
看样子要提高奖励!答案采纳,兑现30元话费/支付宝支付
不要忘记,回帖加号码喔
回复
3楼
本帖最后由 zhu1226063503 于 2014-9-30 19:30 编辑
1 机器型号是什么?
2出现排气过热度高停机之前机器是不是一直正常运行?
3你更换过干燥过滤器出现冰堵的可能不大
4 想一想你这个机器排气过热度和哪些参数有关系。
5说一下我遇到的开利30HXC水冷冷水机组报低排气过热度停机问题。
30hxc的电机绕组温度降温喷液冷却,因此排气过热度受电机冷却电磁阀的影响很大,因TQ阀在主板上的接线松动,一开机TQ阀开度达到100,且不受控制,所以电机喷液过多从而导致 吸气带液,排气温度较低,所以过热度也较低。如果你的机器一直正常运转,突然出现排气过热度高,建议考虑下电器控制方面问题。
回复
4楼
看下电机绕组温度,给电机冷却的电磁阀有没有问题 最好上图。
回复
5楼
看下电机绕组温度,给电机冷却的电磁阀有没有问题 最好上机器图。
回复
6楼
望高手逐步分析,楼主是小白……按设备分类分析
回复
7楼
本帖最后由 szjshen 于 2014-9-30 22:06 编辑
型号:30XA452G.制冷量:461.单冷系统
下午发现一号机B回路,一个风扇怠速运行。不知道是不是关键之所在。
你们术语太多,无法逐一分析!
有手机照片,无法上传!这里回帖需要URL图片连接。
高过热度故障:下午又发现B回路易熔塞有露点…不知道有关联否。
回复
8楼
看下电机绕组温度,给电机冷却的电磁阀有没有问题 最好上图。
回复
9楼
中央空调控制器密码破解:13500252375
出售各品牌的制冷配件、如:丹佛斯、谷轮、艾柯、三花、格力、开利、美的、约克、特灵等、服务热线:15322358133
日立丶大金、格力、麦克维尔、约克、美的、其它国产品牌空调电路系统以及配件改装与更换,维保工作。有专业人员为用戸服务:热线:13500252375
出售各品牌专用冷冻油、有原装油与代替品油,价格优惠、油质非常好。口碑优良、维修师傅反应良好。品牌有:太阳牌、卡士妥、开利、约克、特灵、汉钟、比泽尔冷冻油服务热线13500252375
回复
10楼
多谢分享,学习学习
回复