这个录波是做预防性试验记录的。做的A相速短 ,整定值是40大家看看如何做个具体的分析
这个录波是做预防性试验记录的。做的A相速短 ,整定值是40
大家看看如何做个具体的分析
2楼
是故障录播仪上的波形么?是线路,发变组上的么
回复
3楼
个人看波形及数据后的理解:
Ia=2176A (交流波形,正负对称)
Ib=30A (直流脉动,无负半周)
Ic=35A (直流脉动+交流,正半周幅度大很多,二种成份)
三个电流变动同相位(可能试验电流只加在a相,其他二相窜过去的)
5个半周期时跳闸(110ms),保护反映速度不太理想!
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-10-8 23:29 个人看波形及数据后的理解:Ia=2176A (交流波形,正负对称)解答的太准确了!!
回复
5楼
学习了!!!!
回复
6楼
学习了!!!!
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-11 15:17 编辑
上面二位朋友,能说说看了波形图及后面帖子后的学习体会?
顺便提个问题:综保为什么能把跳闸前后的波形及数据录下来?难道比神仙还厉害,能知道什么时候要跳闸(能知过去未来)???
回复