本帖最后由 tumugongcheng0 于 2014-10-3 16:07 编辑 17层剪力墙结构调不了001,程序是0.07,0.23,0.70,怎么办?
本帖最后由 tumugongcheng0 于 2014-10-3 16:07 编辑
17层剪力墙结构调不了001,程序是0.07,0.23,0.70,怎么办?
2楼
不知几度区,场地类别,感觉墙偏少
回复
3楼
17层剪力墙结构调不了001,程序是0.07,0.23,0.70,
请问楼主这个是什么意思
回复
4楼
楼主对周期比的调整觉得非得001才是合理的、其实周期比的控制是满足高规中第一扭转周期和第一平动周期之比的限值、我个人理解周期比的控制就是要控制结构受力的合理性、和抗震的均匀性
回复
5楼
框筒不在正中,削弱一下试试,这种东西只能慢慢调了,你这个应该很好调整
回复
6楼
不明白楼主什么意思呀
回复
7楼
zhyly0405 发表于 2014-9-30 08:38 17层剪力墙结构调不了001,程序是0.07,0.23,0.70,请问楼主这个是什么意思 周期 平平扭。
回复
8楼
lengqi2008 发表于 2014-9-30 11:17 周期 平平扭。哦,明白了。谢谢。个人感觉楼主的系数可以了啊。还有必要调吗?
回复
9楼
消弱中间,03 04中间加墙。2个卫生间边的墙也做成普通墙啊。
回复
10楼
要是我做的画可能两客厅中间要加剪力墙
回复
11楼
lengqi2008 发表于 2014-9-30 11:17 周期 平平扭。我日,你这省略的。。。
回复