1、图一中墙1的翼缘长仅500,不满足3倍墙厚的有效翼缘条件;那么此梁搭在墙1上是否可以看做搭在墙1的平面内呢?也就是此梁是按照LL设计,还是按KL设计?2、框剪结构中若墙厚200,而KL为300宽,此时KL宽度大于墙厚(假定此时梁宽300不能改小),大家在遇到这种情况是怎么处理的?
1、图一中墙1的翼缘长仅500,不满足3倍墙厚的有效翼缘条件;那么此梁搭在墙1上是否可以看做搭在墙1的平面内呢?也就是此梁是按照LL设计,还是按KL设计?
2、框剪结构中若墙厚200,而KL为300宽,此时KL宽度大于墙厚(假定此时梁宽300不能改小),大家在遇到这种情况是怎么处理的?
13楼
框剪结构 发表于 2014-9-30 21:08 300梁端加暗柱是剪力墙端加暗柱吗?300宽暗柱,那长多少呢路过,学习了
回复
14楼
框剪结构 发表于 2014-9-30 21:08 300梁端加暗柱是剪力墙端加暗柱吗?300宽暗柱,那长多少呢图1按连梁处理或者有可能把跨高比设计成大于5,图2在300梁端加端柱加大同梁宽或者在墙的转角处加框架柱,然后300宽的框架梁伸至框架柱。
回复
15楼
路过,学习了
回复
16楼
第一个问题:
先看一下《混》8.3和朱丙寅的《高规详解》P259,
1:假定梁&墙的材料等级为C30,三级抗震,则对梁来说其抗震锚固长度LaE=37d(11G101-1P53),500/37=13.51,即只要梁的配筋直径≤12即可满足锚固长度的要求。
2:由朱丙寅的《高规详解》P259可知:墙1为带有效翼墙的短肢剪力墙,在满足钢筋锚固长度的前提下可以将其看作为平面内搭接。
3:按LL设计,个人建议在框剪和剪力墙结构中对跨高比≤5的梁统一按开洞处理,否则会造成结构刚度偏小模型失真
第二个问题:
没有遇到过不知咋解决,尽量避免!(梁的钢筋如何锚固呢?)
回复
17楼
框剪结构 发表于 2014-9-30 21:08 300梁端加暗柱是剪力墙端加暗柱吗?300宽暗柱,那长多少呢路过,学习了
回复
18楼
图一,无论有没有翼缘都应按连梁设计。图二,框架梁不要对中,都靠上边偏,多出的部分钢筋直接通到Y向墙一的里面。箍筋处理
回复
19楼
rednose 发表于 2014-10-7 12:21 图1按连梁处理或者有可能把跨高比设计成大于5,图2在300梁端加端柱加大同梁宽或者在墙的转角处加框架柱, …在300梁端加端柱加大同梁宽或者在墙的转角处加框架柱
回复
20楼
按连梁处理,第二张图待高手解决,很少遇到这种情况,再看看建筑是怎样的吧
回复
21楼
一切为了土木币
回复
22楼
tcdjwa8 发表于 2014-10-9 10:38 一切为了土木币这话说的……
回复