1、图一中墙1的翼缘长仅500,不满足3倍墙厚的有效翼缘条件;那么此梁搭在墙1上是否可以看做搭在墙1的平面内呢?也就是此梁是按照LL设计,还是按KL设计?2、框剪结构中若墙厚200,而KL为300宽,此时KL宽度大于墙厚(假定此时梁宽300不能改小),大家在遇到这种情况是怎么处理的?
1、图一中墙1的翼缘长仅500,不满足3倍墙厚的有效翼缘条件;那么此梁搭在墙1上是否可以看做搭在墙1的平面内呢?也就是此梁是按照LL设计,还是按KL设计?
2、框剪结构中若墙厚200,而KL为300宽,此时KL宽度大于墙厚(假定此时梁宽300不能改小),大家在遇到这种情况是怎么处理的?
2楼
没人吗?谁帮忙解惑一下
回复
3楼
保险起见,图1应按LL考虑
回复
4楼
图1按连梁处理,图2在300梁端加暗柱加大同梁宽。
回复
6楼
同意地板的说法
回复
7楼
对于图一,墙如果翼不能加长的话,可以考虑把梁的跨高比做成大于5,这点应该不难吧,连梁钢筋的锚固长度要求不小于600这是无效翼墙外的另一个原因
回复
8楼
问题一:按照连梁设计
问题二:框架梁不要对中,都靠上边偏,多出的部分钢筋直接通到Y向墙一的里面;或者突出的部分尺寸不大,框架梁钢筋弯一定角度锚固进去
回复
9楼
路过,学习了
回复
10楼
tonylee911 发表于 2014-9-30 13:26 图1按连梁处理,图2在300梁端加暗柱加大同梁宽。300梁端加暗柱是剪力墙端加暗柱吗?300宽暗柱,那长多少呢
回复
11楼
xiaohe20060315 发表于 2014-9-30 15:25 问题一:按照连梁设计问题二:框架梁不要对中,都靠上边偏,多出的部分钢筋直接通到Y向墙一的里面;或者突 …不是很清楚
回复
12楼
不是很清楚
回复