本人最近设计一条污水管,管径300mm,距离1500m.还过条30米河道,末端是排入市政管道,市政管管底标高只有3.6m。中间甲方不许加提升设施。经计算坡度只有千分之1.2。只好硬着头皮做,不知后果如何?
本人最近设计一条污水管,管径300mm,距离1500m.还过条30米河道,末端是排入市政管道,市政管管底标高只有3.6m。中间甲方不许加提升设施。经计算坡度只有千分之1.2。只好硬着头皮做,不知后果如何?
2楼
做倒虹吸不可以吗:)
回复
3楼
坡度千分之1.2,是扣除过倒虹的水头损失后计算的吗?
回复
5楼
最近了解了点 室外真空排水系统 方面的内容,正好适合楼主这种长距离排水,地面平坦,坡度较小的情形,效果怎样就不知道了。
楼主这种情况,只能多设沉泥井,并采用粗糙系数小的管材。
回复
6楼
在水一方oo 发表于 2014-9-29 17:16 最近了解了点 室外真空排水系统 方面的内容,正好适合楼主这种长距离排水,地面平坦,坡度较小的情形,效果 …已扣除过倒虹的水头损失
回复
7楼
在水一方oo 发表于 2014-9-29 17:16 最近了解了点 室外真空排水系统 方面的内容,正好适合楼主这种长距离排水,地面平坦,坡度较小的情形,效果 …谢谢,可污水井一般留槽,不落底呀
回复
8楼
是否可以采用大管径小坡度
回复
10楼
可以做盖板涵吗,这样要求坡度就小了,穿河道那可以做倒虹吸
回复