咨询各位大师,卫生间地漏下排水管没安装s存水弯是否符合规定?
咨询各位大师,卫生间地漏下排水管没安装s存水弯是否符合规定?
2楼
P弯有没有啊,必须要存水弯的
回复
3楼
没有p弯,直接接到主排污管的
回复
4楼
卫生间地漏下排水管没安装s存水弯是否符合规定?是否违反强条规定?
回复
5楼
4.2.6 当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。
回复
6楼
这个是强条,黑体字
回复
7楼
情况是这样,我发现我所在的楼整栋楼的地漏下管都没有s存水弯,不知是设计的事还是施工的事
回复
8楼
没有水封,气味狠重。。。
回复
9楼
地漏本身不是带水封的吗?难道还要再加存水弯?双重水封?有这一说吗
回复
10楼
带水封的地漏水封深度不得小于50mm。选用这种地漏可以不设存水弯。
回复
11楼
没有S弯的话,地漏本身应该自带存水弯,水封深度不应少于50mm
回复