咨询各位大师,卫生间地漏下排水管没安装s存水弯是否符合规定?
jsxzzyf
jsxzzyf Lv.4
2014年09月29日 08:45:14
只看楼主

咨询各位大师,卫生间地漏下排水管没安装s存水弯是否符合规定?

咨询各位大师,卫生间地漏下排水管没安装s存水弯是否符合规定?
免费打赏
xavi6
2014年09月29日 08:58:52
2楼
P弯有没有啊,必须要存水弯的
回复
jsxzzyf
2014年09月29日 09:00:41
3楼
没有p弯,直接接到主排污管的

回复
jsxzzyf
2014年09月29日 09:01:39
4楼
卫生间地漏下排水管没安装s存水弯是否符合规定?是否违反强条规定?
回复
xavi6
2014年09月29日 09:07:04
5楼
4.2.6 当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。
回复
xavi6
2014年09月29日 09:08:01
6楼
这个是强条,黑体字
回复
jsxzzyf
2014年09月29日 10:23:06
7楼
情况是这样,我发现我所在的楼整栋楼的地漏下管都没有s存水弯,不知是设计的事还是施工的事
回复
yxq201413
2014年09月29日 10:24:41
8楼
没有水封,气味狠重。。。
回复
dtcr696
2014年09月29日 14:59:33
9楼
地漏本身不是带水封的吗?难道还要再加存水弯?双重水封?有这一说吗
回复
zjin
2014年09月29日 15:58:54
10楼
带水封的地漏水封深度不得小于50mm。选用这种地漏可以不设存水弯。
回复
persona
2014年09月29日 16:24:10
11楼
没有S弯的话,地漏本身应该自带存水弯,水封深度不应少于50mm