本帖最后由 jrkc 于 2014-9-28 19:10 编辑 请问空间3.6m*3.9m挑高。用10#槽钢立起一共6根(4米/根,间隔0.6米)穿墙摆放,两头用角铁连接焊死,我想做厨房,先铺地板再浇筑贴地砖。她的承重可以吗?可以承重多少?其中有一根是焊接的。补充内容 (2014-9-29 12:57):
本帖最后由 jrkc 于 2014-9-28 19:10 编辑
请问空间3.6m*3.9m挑高。用10#槽钢立起一共6根(4米/根,间隔0.6米)穿墙摆放,两头用角铁连接焊死,我想做厨房,先铺地板再浇筑贴地砖。她的承重可以吗?可以承重多少?其中有一根是焊接的。
补充内容 (2014-9-29 12:57):
7楼
好像支座处存在问题呀!焊接部位不清楚,焊口有缺陷。10号槽钢能用,但槽钢之间要有拉结50角钢就可以了。否则,板的整体刚度不强,踩上去吱嘎作响,影响使用。(槽钢端部的最好与原墙体的竖向钢筋焊接,不要用膨胀螺栓。)办下最好做个吊顶,美观一定要考虑的。隔板(最好厚度不小于60MM,要用自攻螺丝与槽钢可靠固定)上部最好铺地毯,避免噪音。楼主,满意吗?满意就给钱吧?!呵呵呵
回复
2楼
这要靠跨度的大小。
回复
3楼
无间道 发表于 2014-9-29 08:19 这要靠跨度的大小。跨度3.6米,间隔0.6米,可以吗?
回复
4楼
没有问题的,我家以前也是这样加的阁楼,跨度3.7,间隔0.6,记得验算活荷载2.0通过,建议你在跨中设横向支撑。做厨房的话需要做防水。
回复
5楼
肯定没问题,放心用好了
回复
6楼
墙,要是没问题,就差不多。你自己找个胖子上去试试不就知道了。
回复
8楼
隔板上部做厨房,你要考虑清楚,煤气管道的改装相关部门要审批一下,否则,因为你一户,影响整栋楼的供气,安全最重要啊
回复
9楼
最好方法还是自个测试一下
谁也说不准这个东西
如果是以前的房子地基浅、只有一层楼的。说不定本来墙体就不够力
还有就是施工方面可能存在问题
好像有一条是在中部焊接过的吧
还不如弄好这一步之后想办法搞个几吨东西或者找十来个人站上去看够不够力就行了
回复
10楼
没问题的,放心吧
回复
11楼
这个还有质量成不成的问题,焊接最好不要了,质量说不准。主要是看架着槽钢的墙可以不可以,搞不好会开裂
回复