空调水系统补偿问题
zlhvac
zlhvac Lv.5
2014年09月28日 13:48:09
来自于中央空调
只看楼主

请问空调系统只有冷水,管道较长,需要做补偿吗?

请问空调系统只有冷水,管道较长,需要做补偿吗?
免费打赏
宝贝佳林
2014年09月28日 16:52:29
2楼
需要做补偿的,请参照相关规范。
回复
wc19910403
2014年09月29日 13:18:00
3楼
好详细,果断收藏!
回复
baoao25
2014年09月29日 18:17:14
4楼
简单 精辟 感谢一下
回复
飘花儿
2014年09月30日 14:03:01
5楼
这都什么回答啊,要说水管应该是上波纹补偿器不会太大
回复
老有所为
2016年07月22日 10:14:43
6楼
应该做波纹补偿器。
回复
co1464720051406
2016年07月23日 12:15:23
7楼
在这里有人求助,有人分享,有人迷茫,有人坚定,在此要特别感谢无私提供资、心得的考友, 感谢几位经常发资料的朋友给我的免费资料群……特整理出来分享:一建机电492423646;市政186410873;建筑535299876;二建519670959。
回复
农民
2016年07月24日 11:27:51
8楼
别做波纹补偿器,容易漏水的,加个自然弯很容易解决。如果仅仅过冷水,且管道不是塑料管就不需要补偿。
回复
农民
2016年07月24日 11:33:10
9楼
宝贝佳林 发表于 2014-9-28 16:52 需要做补偿的,请参照相关规范。热伸长=线膨胀系数*温差*管长。过冷水时,温差是很小。0.0012*(0-7)*1000米=-8.4MM。不需要做补偿的。 补偿的前提:1.连接设备时,位移不大于20MM 2.主干管连分支管时位移不大于40MM,不接支管时,不考虑补偿。
回复
hantaisheng
2016年07月26日 08:19:33
10楼
应在计算后确定是否需要做补偿,自然补偿大多能满足要求。