结露,空调机组的风量问题
飘花儿
飘花儿 Lv.5
2014年09月28日 11:19:29
只看楼主

求助啊,经负荷计算已经知道房间所需的冷量,知道室内外参数后,如何确定组合式空调机组的风量,因吊顶标高问题希望风量越小越好,但又担心风量小了焓差大,会结露,哪位大神指导一下一个餐厅,面积618㎡ 冷负荷200kw 323w/㎡ 室内24℃ 湿度55% 室外29.4℃,湿度73%,多大的风量范围比较安全,不结露,现在选的2万风量,保险不?

求助啊,经负荷计算已经知道房间所需的冷量,知道室内外参数后,如何确定组合式空调机组的风量,因吊顶标高问题希望风量越小越好,但又担心风量小了焓差大,会结露,哪位大神指导一下
一个餐厅,面积618㎡ 冷负荷200kw 323w/㎡ 室内24℃ 湿度55% 室外29.4℃,湿度73%,多大的风量范围比较安全,不结露,现在选的2万风量,保险不?
免费打赏
qq_1395235715982
2014年09月30日 11:51:07
2楼
新风量呢,按多少啊
回复
飘花儿
2014年09月30日 13:54:46
3楼
最小新风量9160m/h 新风负荷107kw 总负荷211kw
回复
飘花儿
2014年09月30日 13:55:45
4楼
石苔 发表于 2014-9-30 11:51 新风量呢,按多少啊最小新风量9160m/h 新风负荷107kw 总负荷211kw