JGJT 16-2008 民用建筑电气设计规范中:第11.2建筑物的防雷分类的第11.2.3、11.2.4。与JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范中第10.1.1中关于年预付雷击次数为0.3和0.25的不同。我们应按照那个规范区做。
JGJT 16-2008 民用建筑电气设计规范中:第11.2建筑物的防雷分类的第11.2.3、11.2.4。与JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范中第10.1.1中关于年预付雷击次数为0.3和0.25的不同。我们应按照那个规范区做。
2楼
按照住宅电气设计规范执行。
回复
3楼
有什么说法么?,谢谢你的回答
回复
4楼
你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2
回复
5楼
JGJ16-2008在GB50057-2010之前,而JGJ242-2011在GB50057-2010之后,故须按JGJ242-2011执行,同一问题规范相左的应按更新,更严的标准执行。
回复
6楼
都可以,看你是什么建筑
回复
7楼
学习了 感谢 很到位的回答
回复
8楼
其实是按GB50057-2010。民规因出得早,很多规定与雷规冲突,一般不引用了。
回复
9楼
谢谢回复,很受益
回复
10楼
JGJ 16-2008 11.2.2“根据现行国家标准GB50057”
GB 50057-2010 3.03第二类防雷建筑物:10 预计累计次数大于0.25次/a的住宅办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
回复
11楼
高天问 发表于 2014-10-8 15:54 学习了 感谢 很到位的回答学习了 感谢
回复