三层小别墅,建筑要求坡屋面定位如图中所示,我建模时按照平屋面建的(感觉升节点太麻烦了),三层没有顶板,直接上面就是坡屋面,可能做吊顶什么的,但是屋脊不在梁线上,如果做折梁的话是不是有的梁折的太多了,感觉折一次承受能力就已经够呛了,折几次可能也不会有什么问题,如果画施工图的话倒是简单,直接一句梁标高同坡屋面标高就OK了,但是这样的话别个施工的估计要骂死我了,求教大神,这个怎么破,如果折的话是不是折梁还是按照平屋面建模计算的梁配筋结果进行配筋?
三层小别墅,建筑要求坡屋面定位如图中所示,我建模时按照平屋面建的(感觉升节点太麻烦了),三层没有顶板,直接上面就是坡屋面,可能做吊顶什么的,但是屋脊不在梁线上,如果做折梁的话是不是有的梁折的太多了,感觉折一次承受能力就已经够呛了,折几次可能也不会有什么问题,如果画施工图的话倒是简单,直接一句梁标高同坡屋面标高就OK了,但是这样的话别个施工的估计要骂死我了,求教大神,这个怎么破,如果折的话是不是折梁还是按照平屋面建模计算的梁配筋结果进行配筋?
32楼
应该画上几个代表性的剖面比较合适。
回复
33楼
catcher1221 发表于 2014-9-27 13:39 按降节点建模?第一次听说额,有什么不同吗?最后一层如果按降节点建模,屋脊高度为该建模高度,其他点要降到和下一层同一高度
回复
34楼
学习了,大家努力呀。
回复
35楼
大家说的对,平屋面建模荷载搞大些,毕竟重力方向的荷载集度大了,再画几个剖面表达清楚。
回复
36楼
要是我家的房子我绝对不给做折梁,看了现场施工,很多地方都是补上去的,每个工长做完都骂一轮设计的。
给我做,就平板+钢架,大家都方便
回复
37楼
学习了,谢谢楼主
回复
38楼
我们一般不超过两折
回复
39楼
做法一,按平屋面建模,恒活荷载除角度余弦放大,里面的梁按计算结果配筋,边梁加强腰筋和箍筋。
做法二,按坡屋面建模,按三点成面拉节点高度,无梁的屋脊处加虚梁。注意检查斜板是否能正确生成,生成的斜板软件会自动划分弹性板,模型会较符合。如果部分斜板生成不好,三维视图里板会飘起来,模型就比较失真了。
把屋脊标高,屋檐标高,水平方向尺寸等标注好,有经验的施工队是懂得如何搭折梁、折板的。骂设计咱也没办法啊,要是结构的说了算,那我们是恨不得方方正正的呢。
回复
40楼
恩恩,谢谢大家的讨论!
回复
41楼
按平屋面建模,我去年做过一个类似的建筑,我平屋面和坡屋面分别建了一个模进行计算,还是平屋面的梁配筋大,特别是建有虚梁的地方计算有点问题
回复