只看楼主

本帖最后由 dfj898 于 2014-10-4 16:18 编辑 有一局部五层的丁类生产车间,一层生产砌块砖,其他楼层金属冷加工,耐火等级为二级。按《建筑设计防火规范》,本车间可以不做室内消火栓系统。由于甲方考虑n年后可能改变用途,要求我们把室内消火栓系统管道也做上预留好,所以就做上了,室内消防流量10L/S,室外20L/S。同时只做了储存室内消防用水量的消防水池。室外消防从道路一侧的市政给水管接入,要求两引入管间加分隔阀门。

本帖最后由 dfj898 于 2014-10-4 16:18 编辑

有一局部五层的丁类生产车间,一层生产砌块砖,其他楼层金属冷加工,耐火等级为二级。按《建筑设计防火规范》,本车间可以不做室内消火栓系统。由于甲方考虑n年后可能改变用途,要求我们把室内消火栓系统管道也做上预留好,所以就做上了,室内消防流量10L/S,室外20L/S。同时只做了储存室内消防用水量的消防水池。室外消防从道路一侧的市政给水管接入,要求两引入管间加分隔阀门。
现在消防大队审图意见说我违反建规:

8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
并要作罚款处理。

我现在要问的是:按目前生产情况可以不做室内消火栓系统的,仅仅为今后可持续发展预留做了室内消火栓系统,反而违反规范了。这样的处罚合理吗?再说,就是甲方今后改变生产用途他得重新审报消防,现在消防大队把今后改变用途的情况提前审了,我现在表示只能哈哈了。
免费打赏
ai12345d
2014年09月29日 17:00:31
12楼
厂房的耐火等级是多少?
8.3.1条中注里面一二级和三四级的要求是不一样的。一二级可以不做,但是如果是耐火等级三、四级的戊类厂房,体积超过5000立方,还是要做消火栓啊。
回复
yufan722125
2014年09月29日 17:07:58
13楼
不清楚为什么会错
回复
a1308581530
2014年09月30日 10:20:30
14楼
明白着的是伸手要好处的哇
回复
gzh6308
2014年09月30日 11:07:43
15楼
如果规范与当地消防部门冲突,按当地消防部门的意见。
回复
1177600
2014年09月30日 15:48:45
16楼
显然不仅仅是“沟通”的问题,甲方工作没到位啊,我觉得设计没违反
回复
王铜
2014年10月02日 08:13:33
17楼
设计合理。:Q:Q:Q:Q:Q
回复
悲秋伤春
2014年10月02日 14:46:44
18楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
随风201602
2014年10月02日 16:00:02
19楼
呵呵,实际设计的困扰
回复
飞啊飞啊
2014年10月02日 20:01:21
20楼
看着不合理啊。
回复
sgh625sgh
2014年10月02日 20:06:00
21楼
是的,沟通很重要。有时也有沟通不了的
回复