功率补偿的问题,请叫一下各位
wzmtl
wzmtl Lv.7
2014年09月26日 15:08:04
只看楼主

请叫一下各位,公司由于各种原因,停产了,6台2500的变压器,报停了5台,只有一台在用,而且电流很小,只有几十个电流,前几天,供电局打电话来说:要罚款,到现场检查发现,功率补偿抑制器坏了,过补偿了,还有什么反向无功,真不知道怎么会有反向无功?

请叫一下各位,公司由于各种原因,停产了,6台2500的变压器,报停了5台,只有一台在用,而且电流很小,只有几十个电流,前几天,供电局打电话来说:要罚款,到现场检查发现,功率补偿抑制器坏了,过补偿了,还有什么反向无功,真不知道怎么会有反向无功?
免费打赏
lingxuct
2014年09月26日 16:24:17
2楼
没有“功率补偿”,只有无功补偿。

没有“补偿抑制器”,只有无功补偿控制器。

控制器失灵,可根据用电情况,手动控制电容器的投切。
回复
beida_energy
2014年09月26日 16:40:51
3楼
停了这么多变压器,没有停高压补偿电容,高供高计的用户功率因素肯定会降低很多,就是过补偿啦!补过了,也会降低功率因数的,所以要罚款啊。
回复
xinxirong
2014年09月26日 16:51:53
4楼
补偿控制器有问题,电流很小就应该一个电容也不投入,或者只投入一个小电容。
回复
电气书生
2014年09月27日 23:39:02
5楼
不懂,学习的
回复
baohaizwl
2014年09月28日 08:04:51
6楼
手动投变压器容量的4%电容量就好了
回复
zhuoye981763
2014年09月28日 09:29:49
7楼
原先电容器补偿的是所有变压器的无功,现在变压器少了,需要的补偿量也就少了,自然过补偿了---减小电容器容量
回复
qq_1402650698578
2014年09月28日 09:32:00
8楼
停了五台 没考虑补偿柜的问题吗
回复
wzmtl
2014年09月28日 20:47:21
10楼
ccc___ 发表于 2014-9-26 16:24 没有“功率补偿”,只有无功补偿。没有“补偿抑制器”,只有无功补偿控制器。学习了,惭愧!惭愧!
回复
q13871628685
2014年09月29日 16:10:04
11楼
停了这么多变压器,没有停高压补偿电容,高供高计的用户功率因素肯定会降低很多,就是过补偿啦!补过了,也会降低功率因数的,所以要罚款啊。
回复
fitman
2014年09月29日 16:42:08
12楼
这类变压器一般是没有高压补偿的。由于变压器所带的负荷低,控制器使电容器不断振荡地投入切出,而现在的无功计量是双向计量的,因此会出现无功超标的现象。因此对于没带负荷的变压器,宜按6楼的办法固定投入一点电容器(低压计量的就要更小的容量)。
回复