余压计算方法,请教各位前辈师傅
yangshiku
yangshiku Lv.2
2014年09月26日 10:59:08
只看楼主

各位前辈好,我是学徒,今天百度新风机的余压是这样计算的金属风管取4-5Pa/米, 弯管12Pa/个,三通10Pa/个, 变径:3Pa/个 软管8-10Pa/米例题:新风机管道(主管和支管)全长105.23米,其中三通1个 变径2个 ,弯头7个 我取4Pa/米,得出余压:105.23x4+10+3x2+7x12 =520.92Pa但实际我师父 设计的余压才400PA,请问我的方法是否错误,师父给我的解答他是估算的,别这样太仔细,否则设计算这个很费时间,没有效率。

各位前辈好,我是学徒,今天百度新风机的余压是这样计算的

金属风管取4-5Pa/米, 弯管12Pa/个,三通10Pa/个, 变径:3Pa/个 软管8-10Pa/米

例题:新风机管道(主管和支管)全长105.23米,其中三通1个 变径2个 ,弯头7个 我取4Pa/米,
得出余压:105.23x4+10+3x2+7x12 =520.92Pa

但实际我师父 设计的余压才400PA,请问我的方法是否错误,师父给我的解答他是估算的,别这样太仔细,否则设计算这个很费时间,没有效率。


请问各位前辈师傅,我该如何选择,我对我师傅的答案表示怀疑

免费打赏
momoooo
2018年02月26日 18:01:03
16楼

好像都是估算的多

回复
as1215sc
2018年11月08日 17:42:57
17楼
空调设计涉及到很多的计算,但是当前市场来说,很多时候根本没有时间给你去进行大量的负荷计算,水利计算,所以就造成了大部分涉及到详细计算的都是用经验值估算,而且为了保险不出纰漏,一般都会估算的大一点。
回复
赵梵熙
2018年11月13日 15:51:33
18楼
嗯,都是估算的,400-500帕
回复