新人问题,我想把1P+N换成2p的漏电保护可以吗?
juventus1977
2014年09月25日 23:51:57
只看楼主

如图所示,我想把这个1P+N直接替换成2P的 断路器+漏电保护 可以吗?唯一要改的就是零线,我会把 进户的零线 和 电路中的零线 拿出来分别接到这个2p的 漏电保护器 上。请问,这样替换可以吗?

IMG_20140925_221240.jpg
如图所示,我想把这个1P+N直接替换成2P的 断路器+漏电保护 可以吗?
唯一要改的就是零线,我会把 进户的零线 和 电路中的零线 拿出来分别接到这个2p的 漏电保护器 上。

请问,这样替换可以吗?


IMG_20140925_221240.jpg

免费打赏
zongch1939
2014年09月26日 06:32:02
2楼
可以。

回复
lingxuct
2014年09月26日 07:04:49
3楼
(一根线烧掉了)

2P的比1+N的要大,只要位置能放下,可以换。
回复
橙衣海盗11
2014年09月26日 08:30:10
4楼
当然可以啊!
回复
juventus1977
2014年09月26日 08:31:43
5楼
谢谢楼上的回复,我想搞的安全一些。
回复
juventus1977
2014年09月26日 08:34:20
6楼
ccc___ 发表于 2014-9-26 07:04 (一根线烧掉了)2P的比1+N的要大,只要位置能放下,可以换。是啊,当时还把下面的空开也换了,装修队长来换的。怀疑他给我搞的这些空开不行,装修事情太多,我一个人不可能面面俱到的去关注,只有出了问题我才会去研究。我想把漏电保护换了,然后再把上面烧掉的那根线和没烧的换成 汇流排。
回复
月下恋
2014年09月26日 10:45:02
7楼
当然可以,一般都2p带漏电,很少见用1p+n的

cof1643720273941:那接线怎么接呢?|p是单接火线,那2P的线如何接呢?

回复
开心老爸
2014年09月26日 10:46:51
8楼
1P+N也有带剩余电流保护的
回复
biandianso
2014年09月26日 16:02:17
9楼
深有同感当然可以,一般都2p带漏电,很少见用1p+n的
回复
云飘飘
2014年09月26日 16:43:11
10楼
可以的,2P的就是带中性线保护。
回复
电气交流
2014年09月26日 20:17:00
11楼
民建DPN模式很多
回复

相关推荐