一般规范要求:低压400V单台发电机组中性点要求直接地,并且保持跟原来供电系统一致。问题是:发电机的接地能不能跟供电局的变压器中性点同一接地?如果在同一屋楼房内(发电机组和变压器),发电机组如何能做独立接地?
一般规范要求:低压400V单台发电机组中性点要求直接地,并且保持跟原来供电系统一致。
问题是:发电机的接地能不能跟供电局的变压器中性点同一接地?如果在同一屋楼房内(发电机组和变压器),发电机组如何能做独立接地?
2楼
发电机中性点的接地不能直接与原有的变压器中性点同一接地,必须通过隔离措施后才能连接。
这是为了人身和设备的安全着想。
回复
3楼
“发电机中性点的接地不能直接与原有的变压器中性点同一接地”的说法,在有关规范中并无这样的规定。
发电机中性点的接地是可以直接与原有的变压器中性点同一接地的。可参阅:
交流电气装置的接地设计规范(GB/T 50065-2011)。
回复
4楼
路过学习!!!
回复
5楼
你低压就那么大点地方,不同一接地还接哪里啊?
回复
6楼
路过学习了
回复
7楼
和变压器一样处理就是了。
回复
8楼
进来学习学习
回复
9楼
支持,共用极,
回复
10楼
我在规范上找不到不允许同一接地,但安监部门的老同志提出这一问题,要求不能同一接地。并要求整改,唉。
回复
11楼
zongch1939 发表于 2014-9-26 07:29 “发电机中性点的接地不能直接与原有的变压器中性点同一接地”的说法,在有关规范中并无这样的规定。发电机 …我看一下规范,谢谢。
回复