低压单芯电缆拼在一起用
engineershao
engineershao Lv.14
2014年09月25日 15:41:22
只看楼主

1、一根4*240低压电缆。2、四根单芯1*240电缆拼起来用。从载流量以及施工角度来看,如何评价。

1、一根4*240低压电缆。
2、四根单芯1*240电缆拼起来用。
从载流量以及施工角度来看,如何评价。

免费打赏
lingxuct
2014年09月25日 16:33:17
2楼
四根单芯电缆散热性能好,但单芯电缆无法做钢铠,机械强度差。
回复
zongch1939
2014年09月25日 18:12:57
3楼
如果 由于路径问题 敷设粗电缆较困难,可采用四根单芯电缆。但采用后者,施工、连接有诸多不便,且不能采用磁性铠装的,路径上有磁性金属,如钢制桥架,也不适宜。应尽量采用4芯电缆为好,施工方便、连接简单等。
回复
zhili051
2014年09月25日 20:12:55
4楼
载流量不会改变,无论在哪方面一根电缆比四根电缆都好
回复
橙衣海盗11
2014年09月26日 08:37:51
5楼
路过学习!!!
回复
月下恋
2014年09月26日 10:40:05
6楼
路过看看是个好问题
回复
biandianso
2014年09月26日 16:04:32
7楼

路过看看是个好问题
回复
云飘飘
2014年09月26日 16:42:17
8楼
四根单芯的载流量比四芯的载流量要大,敷设要容易一些,但是单芯的需要全路径在一起,最好是品字形。
回复
engineershao
2014年09月26日 17:06:24
9楼
云飘飘 发表于 2014-9-26 16:42 四根单芯的载流量比四芯的载流量要大,敷设要容易一些,但是单芯的需要全路径在一起,最好是品字形。见过一个工程,630的变压器,低压就用了4根单芯185的YJV22就进了GGD柜,这个载流量我怎么觉得不够用呢
回复
y806099267
2017年08月25日 23:13:57
10楼

是单芯绑扎品子型还是所有的电缆一起绑扎品子行型,谢谢
回复
小小小豆
2017年08月26日 13:53:54
11楼

路过看看是个好问题
回复

相关推荐