一类高层商住楼,住宅部分防烟可设计成自然排烟吗?
貌似很忙
2014年09月25日 11:14:09
来自于通风排烟
只看楼主

一类高层商住楼,住宅部分防烟可设计成自然排烟吗?

一类高层商住楼,住宅部分防烟可设计成自然排烟吗?
免费打赏
顺时钟
2014年09月25日 11:29:24
2楼
看下高规的P4,把你的楼定个性,如果算是一类公建,那就必做机械。
回复
貌似很忙
2014年09月25日 11:49:36
3楼
顺时钟 发表于 2014-9-25 11:29 看下高规的P4,把你的楼定个性,如果算是一类公建,那就必做机械。一类公建,建筑高度大于50米的商住楼,谢谢指点
回复
顺时钟
2014年09月25日 14:58:15
4楼
貌似很忙 发表于 2014-9-25 11:49 一类公建,建筑高度大于50米的商住楼,谢谢指点上机械无疑,见高规8.2.1
回复
云飘飘
2014年09月27日 06:06:06
5楼
只要是建筑高度不超过100米,住宅部分可以。
回复
youkang1986
2014年09月27日 20:47:04
6楼
满足条件可以啊
回复
defuyang
2014年09月28日 07:08:54
7楼
一般该楼整体定性,大于50m一类高,应设机械加压送风,自然不行
回复
zjg8237372
2014年10月11日 21:48:38
8楼
你这属于超50米的公共建筑,要做加压送风。
回复
凤凰一辉
2014年10月20日 21:37:54
9楼
必设加压送风
回复
vk3001h
2014年10月21日 09:00:21
10楼
云飘飘 发表于 2014-9-27 06:06 只要是建筑高度不超过100米,住宅部分可以。那是纯住宅。商住楼算公建,不算住宅。
回复
mqlxyy
2014年10月30日 18:41:16
11楼
好像100米的纯住宅不多吧
回复