2楼
看下高规的P4,把你的楼定个性,如果算是一类公建,那就必做机械。
回复
3楼
顺时钟 发表于 2014-9-25 11:29 看下高规的P4,把你的楼定个性,如果算是一类公建,那就必做机械。一类公建,建筑高度大于50米的商住楼,谢谢指点
回复
4楼
貌似很忙 发表于 2014-9-25 11:49 一类公建,建筑高度大于50米的商住楼,谢谢指点上机械无疑,见高规8.2.1
回复
5楼
只要是建筑高度不超过100米,住宅部分可以。
回复
6楼
满足条件可以啊
回复
7楼
一般该楼整体定性,大于50m一类高,应设机械加压送风,自然不行
回复
8楼
你这属于超50米的公共建筑,要做加压送风。
回复
9楼
必设加压送风
回复
10楼
云飘飘 发表于 2014-9-27 06:06 只要是建筑高度不超过100米,住宅部分可以。那是纯住宅。商住楼算公建,不算住宅。
回复
11楼
好像100米的纯住宅不多吧