本帖最后由 asmdl 于 2014-9-25 10:50 编辑 . 办公室一台空调柜机跳闸了,小电工接到通知去查看,检查后发现是空调的室内机与室外机之间的四条连接线(L,N,PE,压缩机启停控制线)中的三条线绝缘损坏,引起的接地故障。室内机与室外机相隔二十几米,连接线有部分是从不可进人天花上穿过,小电工不知该怎么办,把情况反映给了班长,班长到现场看了看,就让小电工去取电线从室外机旁边的储物间接电给空调室外机用:也就是室内机只提供一条压缩机启停控制线给室外机,压缩机电源线从就近的储物间拉来。经过一上午的施工,线拉好了,空调也工作了。小电工总觉得那儿不对劲,就到现场仔细琢磨,最后发现如果室内机有启停信号输出到室外机的情况下,储物间断路器又分断时,断路器负载端N极会有危险电压,这电压是从室内机压缩机启停信号线经交流接触器线圈传来,也就是说此时储物间断路器无论电源端还是负载端都是有电的。小电工把这事跟班长说了,班长回答说:”是啊,是有电。可是哪来那么多如果,你说这种情况几乎是不会出现的。再说,没事你去动开关干嘛?谁维修不验电,电了白电,别老是杞人忧天的,不会有事的。“

本帖最后由 asmdl 于 2014-9-25 10:50 编辑

.



办公室一台空调柜机跳闸了,小电工接到通知去查看,检查后发现是空调的室内机与室外机之间的四条连接线(L,N,PE,压缩机启停控制线)中的三条线绝缘损坏,引起的接地故障。qq_1410430323922
2014年09月27日 12:39:59
12楼
换个1P的开关咋样呢?
回复
lingandjun
2014年09月27日 12:55:08
13楼
这样行吗?
图片1.jpg
回复
szg169
2014年09月27日 16:31:30
14楼
非常感謝楼主分享!!
回复
liqing126
2014年09月27日 17:12:15
15楼
规范是规范,但是没有人去执行,在目前来看,能用就行,不管将来,这就是国情
回复
wangxf
2014年09月27日 20:16:09
16楼
这样做是相当危险的!
回复
xyh978
2014年09月27日 20:54:48
17楼
该班长是个二杆子,可以下课了。
回复
asmdl
2014年09月28日 08:49:10
18楼


您的解决方案是可行的,但漏电开关似乎装不了。
回复
asmdl
2014年09月28日 08:52:56
19楼


个人愚见:装个单极开关的结果和原有的危险是差不多的,只是位置上有区别,无实质区别
回复
en034
2014年11月14日 22:22:06
20楼
安全第一,电是老虎。
回复
huashi1993
2014年11月14日 22:29:09
21楼
我只想说那是个二逼班长