本帖最后由 asmdl 于 2014-9-25 10:50 编辑 . 办公室一台空调柜机跳闸了,小电工接到通知去查看,检查后发现是空调的室内机与室外机之间的四条连接线(L,N,PE,压缩机启停控制线)中的三条线绝缘损坏,引起的接地故障。室内机与室外机相隔二十几米,连接线有部分是从不可进人天花上穿过,小电工不知该怎么办,把情况反映给了班长,班长到现场看了看,就让小电工去取电线从室外机旁边的储物间接电给空调室外机用:也就是室内机只提供一条压缩机启停控制线给室外机,压缩机电源线从就近的储物间拉来。经过一上午的施工,线拉好了,空调也工作了。小电工总觉得那儿不对劲,就到现场仔细琢磨,最后发现如果室内机有启停信号输出到室外机的情况下,储物间断路器又分断时,断路器负载端N极会有危险电压,这电压是从室内机压缩机启停信号线经交流接触器线圈传来,也就是说此时储物间断路器无论电源端还是负载端都是有电的。小电工把这事跟班长说了,班长回答说:”是啊,是有电。可是哪来那么多如果,你说这种情况几乎是不会出现的。再说,没事你去动开关干嘛?谁维修不验电,电了白电,别老是杞人忧天的,不会有事的。“

本帖最后由 asmdl 于 2014-9-25 10:50 编辑

.



办公室一台空调柜机跳闸了,小电工接到通知去查看,检查后发现是空调的室内机与室外机之间的四条连接线(L,N,PE,压缩机启停控制线)中的三条线绝缘损坏,引起的接地故障。2014年11月18日 05:40:45
22楼
前几天接光伏线路,要把光伏的直流接到电热罐,距离太远,在配电室直接跳线,我们的金师傅用套桶搬子把空开上部的母排拆除,直流不走交流空开,只利用其线路,拆除后才发现,没停电就把交流母排拆下来了。想一想后怕。没有戴手套,看样子皮鞋起到了关键作用。
回复
aaa8079
2014年11月18日 09:14:04
23楼
高手中的高手,杀手中的杀手
回复
yaotian634
2014年11月18日 17:40:43
24楼
ccc___ 发表于 2014-9-25 14:47 不提倡一台空调从二个地方取电源,如果火线是不同相,室外机有可能出现380V电压而损坏。您好,我支持你的接线方法,但针对这个接线,不可能出现380V的电压吧,因为都是单相设备,不可能两根火线接在一个设备上!仔细想想还真想不到你说的可能出现380V的电压的情况,如果有,请举例,谢谢!
回复
li8215011
2014年11月18日 17:56:25
25楼
不是太明白,那在正常的接线方式下,为什么不会出现类似情况呢?求明白?
回复
li8215011
2014年11月18日 17:56:58
26楼
追问,你的图用什么画图工具画的呀,挺专业的。