本帖最后由 asmdl 于 2014-9-25 10:50 编辑 . 办公室一台空调柜机跳闸了,小电工接到通知去查看,检查后发现是空调的室内机与室外机之间的四条连接线(L,N,PE,压缩机启停控制线)中的三条线绝缘损坏,引起的接地故障。室内机与室外机相隔二十几米,连接线有部分是从不可进人天花上穿过,小电工不知该怎么办,把情况反映给了班长,班长到现场看了看,就让小电工去取电线从室外机旁边的储物间接电给空调室外机用:也就是室内机只提供一条压缩机启停控制线给室外机,压缩机电源线从就近的储物间拉来。经过一上午的施工,线拉好了,空调也工作了。小电工总觉得那儿不对劲,就到现场仔细琢磨,最后发现如果室内机有启停信号输出到室外机的情况下,储物间断路器又分断时,断路器负载端N极会有危险电压,这电压是从室内机压缩机启停信号线经交流接触器线圈传来,也就是说此时储物间断路器无论电源端还是负载端都是有电的。小电工把这事跟班长说了,班长回答说:”是啊,是有电。可是哪来那么多如果,你说这种情况几乎是不会出现的。再说,没事你去动开关干嘛?谁维修不验电,电了白电,别老是杞人忧天的,不会有事的。“

本帖最后由 asmdl 于 2014-9-25 10:50 编辑

.



办公室一台空调柜机跳闸了,小电工接到通知去查看,检查后发现是空调的室内机与室外机之间的四条连接线(L,N,PE,压缩机启停控制线)中的三条线绝缘损坏,引起的接地故障。2014年09月25日 10:59:49
2楼
班长说话很屌嘛
回复
sydl18
2014年09月25日 14:12:23
3楼
开关坏了怎么办?特殊情况下,空调室外机外壳或电箱外壳带电,会出事故的
回复
lingxuct
2014年09月25日 14:47:50
4楼
不提倡一台空调从二个地方取电源,如果火线是不同相,室外机有可能出现380V电压而损坏。
回复
xieengineer
2014年09月26日 15:01:48
5楼
支持同一台设备的不同用电装置不能从两个不同地方取电的观点。:victory:
回复
qy870813
2014年09月26日 15:52:35
6楼
路过,学习了
回复
zhuoye981763
2014年09月26日 16:11:14
7楼
赞一个,支持,图文并茂,清楚调理
回复
zhili051
2014年09月26日 17:02:51
8楼
重新更换一根电源线又有什么难,以旧带新,多上几次天花,即安全又为以后工作减轻负担
回复
wweitmk1997
2014年09月26日 20:32:24
9楼
等人被电了就去找班长呗。
回复
老灰兔子
2014年09月26日 22:21:17
10楼
现在许多人都有一个临时观点,能动(亮)就行了,管它是否符合安全要求。
回复
电气书生
2014年09月27日 11:32:09
11楼
出了问题找班长