请教一个关于商业并联店要不要设喷淋的问题
kimi630
kimi630 Lv.3
2014年09月24日 19:08:24
只看楼主

本帖最后由 kimi630 于 2014-9-24 21:33 编辑 如图江苏省商业建筑设计防火规范这里有2个疑问:1,并联店是和超市按一整个商业建筑考虑,还是单独考虑?2,并联店的面积是按单个算,还是加在一起算?我个人倾向,根据8.1.3按并联店考虑,根据9.4.1.5,面积按单个算,单个总面积小于3000,不设喷淋,是否可行?请大家指教,谢谢!补充下,这是一层平面,超市部分共3层,并联店2层,每个商业单元总面积小于300平米,但由于不是在住宅下面,所以先按并联店的标准套。

本帖最后由 kimi630 于 2014-9-24 21:33 编辑

如图
QQ浏览器截屏未命名.png

江苏省商业建筑设计防火规范
IMG_0826.JPG

IMG_0827.JPG

这里有2个疑问:
1,并联店是和超市按一整个商业建筑考虑,还是单独考虑?
2,并联店的面积是按单个算,还是加在一起算?
我个人倾向,根据8.1.3按并联店考虑,根据9.4.1.5,面积按单个算,单个总面积小于3000,不设喷淋,是否可行?
请大家指教,谢谢!

补充下,这是一层平面,超市部分共3层,并联店2层,每个商业单元总面积小于300平米,但由于不是在住宅下面,所以先按并联店的标准套。


QQ浏览器截屏未命名.png


IMG_0826.JPG


IMG_0827.JPG

免费打赏
raoysh
2014年09月24日 21:30:31
2楼
云南这边还没有商业并联店的说法,还是江苏走在前面啊。我的理解是消防队认不认它是3栋建筑,它要满足防火间距不限的条件,估计够呛,超市两面都不能开窗。按1栋建筑计显然是要上喷淋的。