这个铸铁闸门会不会太宽了
河阳生
河阳生 Lv.7
2014年09月24日 16:16:52
来自于机电设备
只看楼主

闸门宽3.5m,闸门高1.5m,宽高比2.3,钢闸门设计规范说宽高比大于1.0时宜采用双钓点的。

闸门宽3.5m,闸门高1.5m,宽高比2.3,钢闸门设计规范说宽高比大于1.0时宜采用双钓点的。

DSCN1232.JPG

湿羊
2014年09月26日 08:44:47
2楼
规范说的是宜而已。。。。
回复
flyzwz
2014年10月13日 09:50:57
3楼
不是强制性的条文,再说挡水比较低
回复
weihaismz
2014年10月14日 11:40:11
4楼
只要计算受力满足要求即可,从照片看只是临时挡水而已!
回复
305mdam
2014年10月18日 09:42:40
5楼
哈哈。直接用木板挡水嘛,方便又灵活,还用个手自一体的
回复
hebeiz688
2015年10月01日 18:41:27
6楼
为什么不用双吊点的?
回复
hebeiz688
2015年10月01日 18:42:29
7楼
可以加我Q1632263392
回复
yongmj1209
2015年10月15日 16:06:08
8楼
没问题,双吊点好些
回复

相关推荐

APP内打开