三级抗震,底部两层为加强区,根据轴压比要画约束边缘构件,请问地下室部分是画约束边缘构件还是构造边缘构件呢?
三级抗震,底部两层为加强区,根据轴压比要画约束边缘构件,请问地下室部分是画约束边缘构件还是构造边缘构件呢?
12楼
maxitweber 发表于 2014-9-24 12:24 只有一层地下室的话约束构件必须延伸至基础顶面。是一层地下室,除了延伸的按约束构件,地下室其他部分的呢
回复
13楼
高处能胜寒 发表于 2014-9-24 12:27 嵌固端在地下室顶板,约束边缘构件向下延伸一层,嵌固端在基顶,约束边缘构件伸至基础顶。这样做应该也是考虑,地下一层与地上一层的刚度比要大于2的考虑吧,按这么想的话,是不是除了延伸下来的约束构件外,地下一层其他的部分就可以按构造边缘构件了?我也在规范上没看到这样的说明
回复
14楼
zhyly0405 发表于 2014-9-24 14:35 请问你说的这个是通常做法还是规范上有明确的条文规定的?抗规关于地下室顶板嵌固端的要求,好像要求竖向纵筋不小于上面,但是箍筋可以适当减弱
回复
15楼
yiqijuechen123 发表于 2014-9-24 23:07 抗规关于地下室顶板嵌固端的要求,好像要求竖向纵筋不小于上面,但是箍筋可以适当减弱我的疑问就是箍筋还是要按照约束边缘构件配箍率来要求吗?
回复
16楼
建议设置约束边缘构件。
回复
17楼
负二层箍筋要求可降低,含钢量没控制的很死的话,直通基础算了。画图省事:lol
回复
18楼
yiqijuechen123 发表于 2014-9-24 23:07 抗规关于地下室顶板嵌固端的要求,好像要求竖向纵筋不小于上面,但是箍筋可以适当减弱不要“好像”,拿出《抗规》的条文来!
回复
19楼
规范没有要求约束构件下延一层,但对地下室墙柱的纵筋有要求
回复
20楼
lsmqhln 发表于 2014-9-25 09:26 不要“好像”,拿出《抗规》的条文来!抗规6.1.14条第4款,有点懒了,记得有这么回事,怕误导你,想你自己翻的。你这个语气,毕业估计不超过3年
回复
21楼
zhyly0405 发表于 2014-9-25 08:15 我的疑问就是箍筋还是要按照约束边缘构件配箍率来要求吗?个人理解,没有规定的自己发挥吧
回复