地下室部分是否画约束边缘构件
liumozhi
liumozhi Lv.8
2014年09月24日 09:02:47
只看楼主

三级抗震,底部两层为加强区,根据轴压比要画约束边缘构件,请问地下室部分是画约束边缘构件还是构造边缘构件呢?

三级抗震,底部两层为加强区,根据轴压比要画约束边缘构件,请问地下室部分是画约束边缘构件还是构造边缘构件呢?
免费打赏
fanmeitai
2014年09月24日 09:15:51
2楼
地下一层画约束边缘构件,地下一层以下画构造边缘构件。
回复
扫荡群雄
2014年09月24日 09:16:12
3楼
我看你的嵌固端在什么地方呀
回复
结构生活
2014年09月24日 10:18:41
4楼
fanmeitai 发表于 2014-9-24 09:15 地下一层画约束边缘构件,地下一层以下画构造边缘构件。规范上有出处吗?
回复
zqs3834100
2014年09月24日 10:20:06
5楼
如果上部是约束,那地下室也是约束,相应延伸一层
回复
混混结构
2014年09月24日 10:55:54
6楼
应当首先确定嵌固端
回复
maxitweber
2014年09月24日 12:24:25
7楼
只有一层地下室的话约束构件必须延伸至基础顶面。
回复
高处能胜寒
2014年09月24日 12:27:33
8楼
嵌固端在地下室顶板,约束边缘构件向下延伸一层,嵌固端在基顶,约束边缘构件伸至基础顶。
回复
结构生活
2014年09月24日 14:35:17
9楼
高处能胜寒 发表于 2014-9-24 12:27 嵌固端在地下室顶板,约束边缘构件向下延伸一层,嵌固端在基顶,约束边缘构件伸至基础顶。请问你说的这个是通常做法还是规范上有明确的条文规定的?
回复
liumozhi
2014年09月24日 14:45:42
10楼
yanmingqing 发表于 2014-9-24 09:16 我看你的嵌固端在什么地方呀在地下室顶板处
回复
liumozhi
2014年09月24日 14:46:30
11楼
混混结构 发表于 2014-9-24 10:55 应当首先确定嵌固端嵌固端在地下室顶板处
回复

相关推荐