地下室部分是否画约束边缘构件
liumozhi
liumozhi Lv.8
2014年09月24日 09:02:47
只看楼主

三级抗震,底部两层为加强区,根据轴压比要画约束边缘构件,请问地下室部分是画约束边缘构件还是构造边缘构件呢?

三级抗震,底部两层为加强区,根据轴压比要画约束边缘构件,请问地下室部分是画约束边缘构件还是构造边缘构件呢?
免费打赏
lsmqhln
2014年09月26日 09:38:03
22楼
yiqijuechen123 发表于 2014-9-25 20:51 抗规6.1.14条第4款,有点懒了,记得有这么回事,怕误导你,想你自己翻的。你这个语气,毕业估计不超过3年《抗规》第6.1.14条第4款:地下一层抗震墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积,不应少于地上一层对应墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积。只讲了边缘构件纵向钢筋的截面面积,没有提到“但是箍筋可以适当减弱”呀?!——是不是你在乱发挥?!
回复
lsmqhln
2014年09月26日 09:39:59
23楼
yiqijuechen123 发表于 2014-9-25 20:51 抗规6.1.14条第4款,有点懒了,记得有这么回事,怕误导你,想你自己翻的。你这个语气,毕业估计不超过3年“你这个语气,毕业估计不超过3年.”——这和毕业了几年有什么关系?请问您毕业了几年?
回复
powerjaw
2014年09月26日 09:42:28
24楼

嵌固端在地下室顶板,约束边缘构件向下延伸一层,嵌固端在基顶,约束边缘构件伸至基础顶。
回复
lsmqhln
2014年09月26日 09:51:48
25楼
powerjaw 发表于 2014-9-26 09:42 嵌固端在地下室顶板,约束边缘构件向下延伸一层,嵌固端在基顶,约束边缘构件伸至基础顶。“嵌固端在地下室顶板,约束边缘构件向下延伸一层,“依据规范那一条?
回复
lsmqhln
2014年09月26日 10:26:03
26楼



规范的条文里说的明明白白,就是看不到!



回复
lsmqhln
2014年09月26日 10:26:39
27楼



然后就是乱发挥,胡来!

回复
lsmqhln
2014年09月26日 10:28:54
28楼


仔仔细细地把规范通读一遍,就会明白得多。


回复
f576801
2014年09月26日 11:36:40
29楼
是这样的 约束构件要延伸下来 但是外墙的约束构件配筋一般比地下室外墙的配筋还小,外墙还是要采用外墙配筋
回复
yiqijuechen123
2014年09月26日 15:05:52
30楼
lsmqhln 发表于 2014-9-26 09:38 《抗规》第6.1.14条第4款:地下一层抗震墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积,不应少于地上一层对应 …那抗规是要求纵筋不小于地上一层吧,还好没讲错,另外箍筋抗规没有明确规定,你计算满足的前提下,自己发挥。不要咄咄逼人,只是出于好心的回帖!
回复
lsmqhln
2014年09月26日 15:33:48
31楼
yiqijuechen123 发表于 2014-9-26 15:05 那抗规是要求纵筋不小于地上一层吧,还好没讲错,另外箍筋抗规没有明确规定,你计算满足的前提下,自己发 …还是自己发挥?规范里没有吗?你按你的理解发挥,我按我的理解发挥,他按他的理解发挥,还要规范干嘛?你发挥后施工图审查单位不认可,你不白发挥了吗?这是要按规范办的,不能自由自在的发挥。