TN-S系统 当电机末端发生单相短路时,短路电流通过PE线返回中性点,此时由于电机外壳与全厂接地网进行了有效连接(等电位连接),我们知道一般工厂都是联合接地网,既变压器中性点也连在全厂接地网上,那么会不会存在短路电流通过接地网流回中性点的情况?如果从接地网能流回去,那么电机第四芯线的意义在那?
TN-S系统 当电机末端发生单相短路时,短路电流通过PE线返回中性点,此时由于电机外壳与全厂接地网进行了有效连接(等电位连接),我们知道一般工厂都是联合接地网,既变压器中性点也连在全厂接地网上,那么会不会存在短路电流通过接地网流回中性点的情况?
如果从接地网能流回去,那么电机第四芯线的意义在那?
2楼
木有人看吗???????
回复
3楼
如果你的电缆长度较大,单项接地后灵敏度达不到怎么处理呢。不过我们都是采用三芯电缆,加电动机保护器,单相接地通过零序保护实现。
回复
4楼
回答基本正确,学习了
回复
5楼
传统上车间配电常用扁钢或圆钢或通过地网把设备基础连接在一起,电机外壳用导线与基础连在一起。这样就三芯配电就可以了。但现在一般要4芯配电,PE线独立接到车间接地干线。
回复
6楼
这是保护接地,没有问题
回复
7楼
发生单相短路时。短路电流怎么会“通过PE线返回中性点”呢?
短路,指的是L线与N线间有不经过负荷的直接通道。短路电流只能通过N线返回中性点。
通过PE线返回中性点的只能是漏电流。
既然是TN-S系统,必然有那第四条线(PE),即便漏电会通过接地网返回中性点,但有了PE线会更可靠,毕竟,PE线是相当面积的铜芯线,导电性能远胜钢质线材。这就是它存在的意义。
回复
8楼
当单相故障发生时,短路电流会通过PE线、等电位扁铁接地两种路径返回中性点,因为PE线的电阻远远小于通过扁铁接地的电阻,所以通过的电流会大,使断路器能够很快动作,还有就是因为流过扁铁的电流小,使它的接地故障电压也就小,以免造成电击事故。还有就是总等电位主要是传导电位,本身不希望通过无关的电流,这就是能用扁铁的原因把,要不然为啥不用导电性更好的铜呢。
回复
9楼
赞同7、8楼,但7楼中“既然是TN-S系统,必然有那第四条线(PE)”应该是第5条线吧
回复
10楼
hulitao0104 发表于 2014-9-24 12:49 当单相故障发生时,短路电流会通过PE线、等电位扁铁接地两种路径返回中性点,因为PE线的电阻远远小于通过扁 …对这个观点有保留。1、铜的电阻率是小,但与铁相差也就是5~6倍,接地扁铁最常用的是4*40,也就是160mm2,对应的铜导线截面为25~35之间,在工程上电阻值比大部分铜导体优。实际上用扁钢或圆钢做接地导体时是要计算的,即其等效截面不能小于对应的铜导体。2、关于等电位连结的导体(包括PE导体)不希望通过无关的电流,这是对的。但这个电流是指正常工作时的电流,当发生故障时,当然要流过电流,不然要他何用?因此这点不构成不宜用扁钢的原因。3、实际上用扁钢预埋接地体最大的缺点是日后的维护。
回复
11楼
接地网完整可靠的情况下,一般三相异步电动机采用三芯电缆,如果用了四芯电缆,加接了PE芯线,可减小PE回路的阻抗,提高电源侧断路器对单相短路保护的灵敏度。
回复