开关柜进线总柜容量小于变压器容量,那么它们有什么关系呢,.
zhimiao2014
2014年09月23日 12:49:47
只看楼主

还有怎么去确定主柜断路器的电流选多大的

还有怎么去确定主柜断路器的电流选多大的
免费打赏
hanzhg54
2014年10月04日 09:50:24
12楼
根据变压器低压侧额定电流再放大一级选断路器电流。按额定电流设过载整定。
如1600KVA的变压器,低压侧电流额定2309A,断路器选CW1-3200/2500。过载长延时反时限保护整定2300A。
回复
hanzhg54
2014年10月04日 09:52:40
13楼
ccc___ 发表于 2014-9-23 17:00 真还不能说不对,只是计算结果好象没用?还不如:变压器S/0.4/1.732其实实际工作中不算这个,查资料。
回复
mr_chen188
2014年10月04日 13:11:02
14楼


兄弟是做成套的?
回复
hanzhg54
2014年10月04日 14:26:55
15楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-10-4 14:29 编辑 zhimiao2014 发表于 2014-9-26 15:12 嘿嘿,我的意思是变压器容量选定以后,那么总进线柜怎么选择,比如选的是2000KVA的10/0.4的变压器,那么进线 …我来帮你选:2000KVA的变压器,二次电流2886A,断路器选CW1-4000/3200(常州开关制造有限公司)或同类产品,各种整定自己搞。
回复
hanzhg54
2014年10月04日 22:48:53
16楼
kobe8899 发表于 2014-10-4 13:11 兄弟是做成套的?不是啊,但是我学校用的多了,几年下来作了十几个变电室。
回复
云飘飘
2014年10月05日 06:41:11
17楼
断路器的正定参照当地供电导则。
回复
sw3636844
2014年10月06日 09:23:08
18楼
谢谢分享!!!!!!
回复
zhimiao2014
2014年10月06日 16:07:00
19楼
学习了,哈哈哈
回复

相关推荐

APP内打开