12楼
根据变压器低压侧额定电流再放大一级选断路器电流。按额定电流设过载整定。
如1600KVA的变压器,低压侧电流额定2309A,断路器选CW1-3200/2500。过载长延时反时限保护整定2300A。
回复
13楼
ccc___ 发表于 2014-9-23 17:00 真还不能说不对,只是计算结果好象没用?还不如:变压器S/0.4/1.732其实实际工作中不算这个,查资料。
回复
14楼
兄弟是做成套的?
回复
15楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-10-4 14:29 编辑 zhimiao2014 发表于 2014-9-26 15:12 嘿嘿,我的意思是变压器容量选定以后,那么总进线柜怎么选择,比如选的是2000KVA的10/0.4的变压器,那么进线 …我来帮你选:2000KVA的变压器,二次电流2886A,断路器选CW1-4000/3200(常州开关制造有限公司)或同类产品,各种整定自己搞。
回复
16楼
kobe8899 发表于 2014-10-4 13:11 兄弟是做成套的?不是啊,但是我学校用的多了,几年下来作了十几个变电室。
回复
17楼
断路器的正定参照当地供电导则。
回复
18楼
谢谢分享!!!!!!
回复
19楼
学习了,哈哈哈
回复