开关柜进线总柜容量小于变压器容量,那么它们有什么关系呢,.
zhimiao2014
2014年09月23日 12:49:47
只看楼主

还有怎么去确定主柜断路器的电流选多大的

还有怎么去确定主柜断路器的电流选多大的
免费打赏
lingxuct
2014年09月23日 13:17:31
2楼
“ 开关柜进线总柜容量小于变压器容量”?

开关柜有容量吗?变压器是多少KVA,开关柜是装多大的断路器,进线柜是考虑电流大小,怎么说容量?
回复
zhimiao2014
2014年09月23日 15:28:23
3楼
ccc___ 发表于 2014-9-23 13:17 “ 开关柜进线总柜容量小于变压器容量”?开关柜有容量吗?变压器是多少KVA,开关柜是装多大的断路器, …我是将开关柜主断路器的 额定电流*额定电压*1.73当做柜子的容量的,前辈,这么不对吗?
回复
lingxuct
2014年09月23日 17:00:31
4楼
zhimiao2014 发表于 2014-9-23 15:28 我是将开关柜主断路器的 额定电流*额定电压*1.73当做柜子的容量的,前辈,这么不对吗?真还不能说不对,只是计算结果好象没用?还不如:变压器S/0.4/1.732
回复
bjlytmzj
2014年09月23日 18:57:25
5楼
感谢楼主分享
回复
biandianso
2014年09月25日 14:42:09
6楼
还不如:变压器S/0.4/1.732
回复
engineershao
2014年09月25日 15:25:20
7楼
楼主的意思是,总柜开关的整定电流小于变压器低压侧额定电流?那怎么行,说反了吧
回复
zhimiao2014
2014年09月26日 15:12:36
8楼
嘿嘿,我的意思是变压器容量选定以后,那么总进线柜怎么选择,比如选的是2000KVA的10/0.4的变压器,那么进线柜,断路器怎么选呢?是根据2000/0.4/1.73算的电流选呢,还是其它的
回复
engineershao
2014年09月26日 17:12:57
9楼
区管已经跟你说的很清楚了
回复
隔璧老王
2014年10月03日 22:48:23
10楼
就是像区管那样说的算,还应该考虑变压器暂载率,有时还考虑运行方式(变压器一拖二),具体情况具体分析。
回复
zongch1939
2014年10月04日 07:51:08
11楼
变压器的容量应该是根据总负荷来选择的,一般要大于负荷总容量的,而每个开关柜又是根据每个负荷来选的。这样的选择,当然会出现开关柜进线总容量小于变压器容量的问题,是正常的。
回复

相关推荐