10KV4回路进线互联的问题
zhuyao626
zhuyao626 Lv.3
2014年09月22日 22:59:04
只看楼主

原来有做到份图纸大约3W6的负荷采用的是4回路进线互为备用,4分段母线,3台联络,个人认为联锁非常麻烦 这个是1W7的负荷纯商业圈,供电答复也是2变电站10KV4回路,有没有简单点合理的联锁,还有纯商业的话,考虑同时系数,10KV一回到底能带多大的容量

原来有做到份图纸大约3W6的负荷采用的是4回路进线互为备用,4分段母线,3台联络,个人认为联锁非常麻烦
这个是1W7的负荷纯商业圈,供电答复也是2变电站10KV4回路,有没有简单点合理的联锁,还有纯商业的话,考虑同时系数,10KV一回到底能带多大的容量
免费打赏
myt7426641
2014年09月22日 23:01:47
2楼
没人啊,抢个沙发
回复
lingxuct
2014年09月23日 07:36:18
3楼
4条10KV电源进线,10KV系统做成双母线,要求4条线路可以并列运行!

这样下面的变压器各自单母分段(两两联络)就简单了。
回复