高压电机启动方式选择
wangjiehua2
2014年09月22日 22:16:51
只看楼主

我这边有一新建工程,2500KW 高压同步电机规划3台(一台备用),初期安装2台。 1600KW高压异步电机规划2台初期1台,220KW高压电机一台。总用电负荷:2*2500KW,2*1600KW,站用变包括同步机励磁负荷计划SCB11-250,220KW高压电机和其它高压电机不同时工作。总负荷8500KW。供电方案采用建设35KV户外变电所 主变采用12500KVA变压器---35/10.5对其供电,35KV变电所和泵站相邻。35KV从附近6公里110变电站架空引入。注: 负载为离心泵。

请问这种情况下,2500同步电机采用直接启动方式,从电气角度方案是否可行?对35KV及110KV变电所主变有无冲击,对系统有无影响? 供电部门现要求高压电机必须用软起,不同意直接启动,说这么大电机对变电所及系统冲击太大,影响系统运行安全。 请问这种情况是否需要计算高压电机启动时系统压降是否会波及35及110KV变电站?还请各位大师赐教!如需计算应计算哪些数据,谢谢。本人初学,所提问题有不妥之处,还请不要见笑。
免费打赏
lingxuct
2014年09月23日 07:40:34
2楼
用水阻柜启动,多装几台隔离开关,一台水阻柜可以切换多台电机启动,隔离开关用辅助触点联锁。
回复
liu_lijjxf
2014年09月23日 07:58:27
3楼
谢谢资料分享
回复
falconchen
2014年09月23日 14:36:09
4楼
初学就搞这么复杂的工程!
回复
与电共舞
2014年09月24日 09:06:24
5楼
用液态软启动柜或高压变频啊,关键是选择好厂家,技术成熟的产品
回复
lkun810817
2014年09月24日 09:25:59
6楼
高压电机启动是否能够采用直接启动是需要进行启动压降计算的,一般情况下主变12500kVA,电机2500kW是可以直接启动的,但供电公司有特殊要求,那应该遵照供电公司意见。另外启动的时候是不会对35kv及110kV电网造成影响的,因为电机实在10kV母线上接的,已经经过变压器了,可以不考虑。。现在的软启动装置一般采用固态软启动的较多,目前技术也很成熟了。
回复
biandianso
2014年09月24日 10:21:00
7楼
谢谢楼上的学习了
回复
小乐美艳
2014年09月24日 10:35:31
8楼
直启是没问题的,但最好加上软启动器,对电网、电机都有好处,而且供电部门要求应尽量满足
回复
sw3636844
2014年09月24日 11:25:33
9楼
谢谢资料分享
回复
blade_longqc
2014年09月24日 14:22:44
10楼
按配电手册270页公式计算,假定35kV侧系统无穷大时,2500kW电机启动时母线电压相对值为0.856-0.864之间,实际上应该小于计算数值。规范规定不频繁启动的不能低于85%母线电压,频繁启动的90%。综上,保险起见应加降压启动装置。
回复
lingxuct
2014年09月24日 16:06:54
11楼
说软启和变频的朋友那老板一定很有钱,一套10KV1600KW电机的软启或变频器需要多少钱吗?!

水阻柜是不是价钱低多了(也需一台10KV断路器),用多台隔离开关联锁投切,成本不是降下来了?
回复

相关推荐

APP内打开