高压电机启动方式选择
wangjiehua2
2014年09月22日 22:16:51
只看楼主

我这边有一新建工程,2500KW 高压同步电机规划3台(一台备用),初期安装2台。 1600KW高压异步电机规划2台初期1台,220KW高压电机一台。总用电负荷:2*2500KW,2*1600KW,站用变包括同步机励磁负荷计划SCB11-250,220KW高压电机和其它高压电机不同时工作。总负荷8500KW。供电方案采用建设35KV户外变电所 主变采用12500KVA变压器---35/10.5对其供电,35KV变电所和泵站相邻。35KV从附近6公里110变电站架空引入。注: 负载为离心泵。

请问这种情况下,2500同步电机采用直接启动方式,从电气角度方案是否可行?对35KV及110KV变电所主变有无冲击,对系统有无影响? 供电部门现要求高压电机必须用软起,不同意直接启动,说这么大电机对变电所及系统冲击太大,影响系统运行安全。 请问这种情况是否需要计算高压电机启动时系统压降是否会波及35及110KV变电站?还请各位大师赐教!如需计算应计算哪些数据,谢谢。本人初学,所提问题有不妥之处,还请不要见笑。
免费打赏
jianzhudianqi
2014年09月25日 05:30:21
12楼
路过学习了!!
回复
电气交流
2014年09月25日 08:47:17
13楼
本帖最后由 电气交流 于 2014-9-25 10:16 编辑

直接启动是否可以,有几个因素要考虑

一 电力系统能否允许,因为大电动机的启动电流太大,电力系统的定值也许比较小,直接启动也许会导致分闸;

二 直接启动是否将母线电压拉得太低,其他设备的正常工作受到影响;

三 设备所在的工艺流程要求是否允许直接启动。

还有软启动,能否启动设备,这个要校验的,因为高压电动机的启动力矩一般在0.6~0.8之间,

水电阻基本不怎么用了,虽然便宜,但是占地大,而且维护不方便,当然最稳妥的软启动就是变频启动,

但是价格有点小贵,至于启动主接线,可以一拖二,一拖三,二拖三,就看业主的需求了和装备水平了。

回复
hld_lhw
2014年09月25日 09:36:24
14楼
学习了,谢谢分享
回复
pawan
2014年09月25日 10:17:38
15楼
35KV是否还带有其他其他符合,35KV侧短路容量多大?自己可以计算一哈压降!估计应该能够启动,不过还是计算一下看满足压降要求不。
我们以前主变20000KVA,1000KW是直接启动。电网质量比较好!
回复
电气交流
2014年09月25日 10:27:56
16楼
按照手册上的经验公式,一般短路容量3个点的设备可以直接启动,但是这个是考虑了启动压降的问题;
但是对于上一级变电所的定值没有考虑,