泵站溢流口标高确定之法,有经验者进
scofieldhsu
scofieldhsu Lv.12
2014年09月22日 17:38:08
只看楼主

本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-9-23 08:56 编辑 本人近期再做一个雨水泵站工程, 关于溢流口还是想不透 溢流口作用是当水体水位不高,同时排水量不大时,火灾泵发生故障用以排泄雨水。 换句话说,当雨量不大时,雨水泵站集水池中的水是可以用这个口排出的。如今假设 外江常水位是1.30m 溢流底标高设为0.7m的话,固然能够及时排出积存雨水,但是外江水位由于压力差的问题,此时出水口(设拍门)应由于压力差不能打开吧;反之溢流底标高设为1.40m,虽能够通过压力差排出,但此时却失去了平常不开泵排水的作用。 以上还是假设外江常水位不变情况下, 如要外江水位变化,则更复杂。

本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-9-23 08:56 编辑

本人近期再做一个雨水泵站工程, 关于溢流口还是想不透
溢流口作用是当水体水位不高,同时排水量不大时,火灾泵发生故障用以排泄雨水。希望论坛高手能够分享自己设计经验,不胜感激!
免费打赏
hhhkkk666
2014年11月04日 09:11:40
12楼
根据地块地点标高啊
回复
蓝天绿水
2014年11月23日 14:19:26
13楼

感谢楼主分享
回复
liuchengyongsx
2014年11月24日 08:28:45
14楼
河道水位一般有洪水位 和常水位两个 ,如果考虑节能的话,当河道水位浅时,可满足雨水排放要求时 雨水不经泵站直接溢流排河,此溢流口只需高于常水位,当河道水位高时,不满足雨水排放要求时 雨水经泵提升排河,此溢流口高于洪水位。可设置两个口。
回复
超然自逸
2014年11月24日 08:55:58
15楼
楼上正解,如果平时都能从这个口排出去的话,就不能叫“溢流口”了,那叫“排放口”,拍门的作用,就是防止内涝,要求堤内水位高时,能自由排放自河道,楼主不用纠结了,就是高于常水位就行了
回复
qq_1416362667146
2014年11月25日 10:51:04
16楼
楼上和楼上的楼上应该是对的,涨姿势了
回复
youdouse
2014年11月26日 14:55:52
17楼
溢流口排水相当于淹没出流,在水位达不到开泵水位,采用这种方式也是可以排水的。