地下室装一个卫生间,洗衣房如何挑选污水提升泵站?
qq_1608013574323
2023年09月20日 10:42:39
只看楼主

  最近碰到一个客户想要在地下室装一个卫生间,洗衣房(目前至少安排两台洗衣机,一台洗抹布和鞋子),负二扫拖机,除湿机,洗手池,刚开始客户觉得排水可能没那么多想要用一台污水提升器来解决。      而我直接否定了的这个想法,因为本身在有卫生间的情况还要加2个洗衣机,一次性的排水量其实已经很大,小型的提升器完全是无法满足这些排水需求的,而且需要用到排水量更大污水提升泵站来解决,除此之外,负二还有几处排水,甚至处于稳定性的要求可能还需要用到的“一备一用”的双泵来解决。

  最近碰到一个客户想要在地下室装一个卫生间,洗衣房(目前至少安排两台洗衣机,一台洗抹布和鞋子),负二扫拖机,除湿机,洗手池,刚开始客户觉得排水可能没那么多想要用一台污水提升器来解决。

  

别墅


  而我直接否定了的这个想法,因为本身在有卫生间的情况还要加2个洗衣机,一次性的排水量其实已经很大,小型的提升器完全是无法满足这些排水需求的,而且需要用到排水量更大污水提升泵站来解决,除此之外,负二还有几处排水,甚至处于稳定性的要求可能还需要用到的“一备一用”的双泵来解决。

  

污水提升泵


  在这之前需要了解开发商是否有预留设备间或集水坑,针对这么多场景的排水,我们可能将其集中到一起排走,最好的将设备放在集水坑内或设备间,这样可以方便布管。

  在考虑完流量问题之后,我们就需要考虑扬程了,大多数的家用地下室一层层高可能是在3米左右,负二加起来就是在6米,再加上水平管和弯头的损耗,总体预估的扬程会在9-10米左右,以防万一对于污水提升泵的扬程要求就会在13米以上,以防止在安装过程中出现意外,造成扬程的损耗,污水无法排出的情况发现。

  

污水提升泵


  最重要的就是“一备一用”的双泵排水更稳定,如果发生两个洗衣机同时排水,一次性的排水会很大,用双泵完全不需要担心,直接轻松排走,而且如果后期有一个水泵发生故障,另外一个水泵也能正常的工作,从而保证地下室正常的排水。


相关推荐

APP内打开