规范上有定义框架柱配筋的计算要求和构造要求,且对于熟悉PKPM的设计同行来说,框架柱角筋肯定不会陌生。但是在实际手算时,应该如何考虑并计算框架柱的角筋?(请注意,本帖问的不是角柱,也不是框架柱角筋下料长度计算,而是角筋的配筋计算!是按照双偏压计算公式还是其他相关规范要求。)对于熟悉PKPM原理的同行可以解释一下软件对角筋计算的依据么?
我们院框架柱角筋配筋计算时采用双偏压计算的、可以看STAWE计算结果啊、、具体怎么配就看计算结果就OK了
回复
3楼
同问具体怎么配
回复
4楼
本帖最后由 yegui139 于 2016-7-28 11:27 编辑
帮你顶一下。
我也很不解。
直接按规范的双偏压计算公式,应该是与角筋没有任何关系的,柱的承载力考察的是一侧全部纵筋截面,没看到到考察角筋截面的;从配筋构造角度,也没有任何的解释。
但是到了软件计算,确出现了角筋的概念,
真希望得到一个说法
回复
5楼
角筋与其它受力纵筋一样粗即可,不放心可以比其它筋粗一个等级也行,没必要太粗。
回复
6楼
天柱 发表于 2016-7-28 14:31 角筋与其它受力纵筋一样粗即可,不放心可以比其它筋粗一个等级也行,没必要太粗。恩恩,我主要是想知道计算依据和计算方法是什么?规范对此好像并没有明确给出相关说明,可是软件计算中对此却有特别的要求,让我感觉非常困惑。
回复