盘柜下预埋的扁钢和槽钢水平误差在多少以内,具体在哪个规范可以找到呢?一般都怎么找平比较好?
盘柜下预埋的扁钢和槽钢水平误差在多少以内,具体在哪个规范可以找到呢?一般都怎么找平比较好?
2楼
见《建筑电气工程施工质量验收规范》6.2.1条。
回复
3楼
谢谢资料分享
回复
4楼
dianqipanli 发表于 2014-9-22 20:33 见《建筑电气工程施工质量验收规范》6.2.1条。非常感谢。。。。。
回复
5楼
GB50303-2002中有预埋铁要求的数据吗?(偶好象没见过)
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-9-23 08:12 GB50303-2002中有预埋铁要求的数据吗?(偶好象没见过)这个预埋扁钢是不是要接地,怎么做呢?我看有的图上画了两个”钩子“是什么意思?
回复
7楼
hongzhan2013 发表于 2014-9-23 08:47 这个预埋扁钢是不是要接地,怎么做呢?我看有的图上画了两个”钩子“是什么意思?预埋铁板加钢筋,钩子是加焊的钢筋。
回复
8楼
水平误差为5毫米
回复