YD/T731-2008对整流器是这样规定的:整流器的保护地(PE)对输入的中性线(N)的接触电流应不大于3.5mA;注:当接触电流大于3.5mA时,保护导体电流有效值不应超过每相输入电流的5%; 问1:这个是不是说单相整流器要小于3.5mA;三相整流器要小于最大相电流的5%。 如果问1正确,是不是我们可以这样认为,如果1个组合开关电源上有三个模块,我们的泄露电流最大也就是10.5mA;如果该开关电源是三相输入的,但是采用三个单相模块,我们也可以认为泄露电流不大于10.5mA
YD/T731-2008对整流器是这样规定的:整流器的保护地(PE)对输入的中性线(N)的接触电流应不大于3.5mA;注:当接触电流大于3.5mA时,保护导体电流有效值不应超过每相输入电流的5%;
问1:这个是不是说单相整流器要小于3.5mA;三相整流器要小于最大相电流的5%。
如果问1正确,是不是我们可以这样认为,如果1个组合开关电源上有三个模块,我们的泄露电流最大也就是10.5mA;如果该开关电源是三相输入的,但是采用三个单相模块,我们也可以认为泄露电流不大于10.5mA
2楼
走过路过看看。。。。。。。。。
回复
3楼
整流器的保护地(PE)对输入的中性线(N)的接触电流应不大于3.5mA;注:当接触电流大于3.5mA时,保护导体电流有效值不应超过每相输入电流的5%;
问1:这个是不是说单相整流器要小于3.5mA;三相整流器要小于最大相电流的5%。
没区分单相三相,
通常不超过3.5、特殊情况超了,就以5%为上限。
回复
4楼
不甚了解。。
回复
5楼
看看,学习了
回复
6楼
看看,学习了
回复
7楼
在看。。。。
回复
8楼
感谢楼主分享
回复
9楼
KKKKKKKKK看看看看看
回复
10楼
对这个问题,真心不了解啊?
回复
11楼
1. 根据规范规定,应为不论是单相、三相的整流器,整流器的保护地(PE)对输入的中性线(N)的接触电流应不大于3.5mA。对于接触电流大于3.5mA的三相整流器,通过PE导体的接触电流不应超过每相交流输入电流的5%。如三相的整流器,交流输入电流为1A,则通过PE导体的接触电流不应超过50mA。所以,第一问是正确的。
3. 第二问也应该是正确的。因为,你用的三个单相模块,不是所谓的三相整流器。
4. 我对规范5.21.3的文字有看法:
前半段文字中,应把“测量整流器……”,宜改为“测量单相输入整流器……”。这样文字就严密了。否则给人的感觉是,不论单相的和三相的整流器都有相同的规定。
回复