规范说避免短肢剪力墙,要大于8倍,我想请问下,剪力墙长度(截面高度)是哪一段?轴线中心到端部还是净距?谢谢
规范说避免短肢剪力墙,要大于8倍,我想请问下,剪力墙长度(截面高度)是哪一段?
轴线中心到端部还是净距?谢谢
![ORHV]NV[4`83UQ(~)1OWUQ3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
zhyly0405 发表于 2014-9-22 17:36 是的也就是说是本肢长度再加上另一只宽度?那建模的时候不是建节点到节点的距离,8倍就超了吧?
回复
13楼
基路冰 发表于 2014-9-22 17:09 是3700再加上下面的200吗?是的
回复
14楼
起名想两宿 发表于 2014-9-23 08:33 是的那建模的时候不是建节点到节点的距离,这样一来刚好8倍的话,实际应该大于8倍了吧?
回复
15楼
基路冰 发表于 2014-9-22 17:10 是3600再加上下面的300墙厚吗?嗯,是的,剪力墙配约束边缘构件的时候就是这样计算墙肢长度的
回复
16楼
基路冰 发表于 2014-9-23 08:13 也就是说是本肢长度再加上另一只宽度?那建模的时候不是建节点到节点的距离,8倍就超了吧?是啊 没办法,PKPM是按节点说话的
回复
17楼
3700再加上它外面的哪些。总的长度。
回复
18楼
书上有解释
回复
19楼
基路冰 发表于 2014-9-23 08:13 也就是说是本肢长度再加上另一只宽度?那建模的时候不是建节点到节点的距离,8倍就超了吧?PKPM只识别节点到节点的距离建模时要八倍墙厚加50mm,我们总共让这样做的
回复
20楼
墙肢两个端部的长度
回复
21楼
就是总墙的长度
回复