分析消防应急灯及消防指示灯线路烧毁原因
暗蓝天空
暗蓝天空 Lv.10
2014年09月22日 08:02:50
只看楼主

本商场内地下室有一路消防应急双头灯与消防指示灯公用一条线路,现在线路已烧断,并且线路有多处因发热粘贴在一起。请问哪位给我分析分析原因。首先电线是硬质铜芯线,截面积2.5mm。首先应该排除用电量大,因为本身消防应急双头灯机消防指示灯负荷较小。另外短路的话也应该排除,因为如果是短路的话应该是线路直接烧断,不应该是多处发热线路粘贴在一起吧。请各位帮吗看看分析分析一下。(还有地下室环境湿度较大)

2014年09月22日 09:30:10
2楼
有可能是线路绝缘破损,导致相间短路。注意短路可能是虚接,接触电阻比较大,此时短路电流并不大,但属于严重过载,另外你的开关估计有问题,应该跳闸的
回复
xups11
2014年09月22日 09:54:49
3楼
是不是走的桥架,里面线多了?
回复
暗蓝天空
2014年09月22日 11:02:38
4楼
开心老爸 发表于 2014-9-22 09:30 有可能是线路绝缘破损,导致相间短路。注意短路可能是虚接,接触电阻比较大,此时短路电流并不大,但属于严 …好的,谢谢。这个可能性很大。也就是两线之间是那种短路但又没完全短路的那种是不?
回复
暗蓝天空
2014年09月22日 11:03:33
5楼
xups11 发表于 2014-9-22 09:54 是不是走的桥架,里面线多了?是桥架,线说多也不多,说少也不少的那种。
回复
jinyadong
2014年09月23日 09:00:20
7楼
你确定没有其他人在应急灯插座接临时用电,如临时接人电钻、打磨机等
过载导致短路放电
回复
开心老爸
2014年09月23日 09:50:24
8楼
chenlong6652 发表于 2014-9-22 11:02 好的,谢谢。这个可能性很大。也就是两线之间是那种短路但又没完全短路的那种是不?是的,不完全短路
回复
zongch1939
2014年09月23日 11:03:53
9楼
应该是短路引起的。“短路的话应该是线路直接烧断”是不一定的。所谓短路,有各种情况。例如相线与中性线之间的短路,是由于地下室潮湿,线路中个别处绝缘原来就有损坏。在该处开始并不是直接金属性短路,因短路处有过渡电阻,而发生打火,说明短路电流不太大。时间一长,绝缘损坏加重,短路点过渡电阻在减少,使短路电流开始加大,但此时由于短路点过渡电阻还存在,短路电流还不能使开关脱扣。但此时的电流已超过2.5平方毫米导线的允许电流,绝缘因导线发热而粘在一起。最后形成短路点的永久性金属短路,开关动作跳闸,短路点也烧断了。
回复
暗蓝天空
2014年09月25日 11:36:21
10楼
jinyadong 发表于 2014-9-23 09:00 你确定没有其他人在应急灯插座接临时用电,如临时接人电钻、打磨机等过载导致短路放电确定没有!
回复
qq_1441600908140
2015年09月07日 12:54:01
11楼
鎴戞兂璇烽棶涓
回复
qq_1441600908140
2015年09月07日 12:54:33
12楼
鎴戞兂璇烽棶涓
回复

相关推荐

APP内打开