剪力墙结构墙柱和梁板砼等级不同施工
nbuyh
nbuyh Lv.3
2014年09月21日 08:24:51
来自于建筑施工
只看楼主

结构类型为纯剪力墙结构,墙柱C40 梁板C30 层高5米,因处在整个施工现场正中边上都是地下室汽车泵进不去,现在浇捣混凝土浇筑混凝土的时候能不能先把板墙浇到顶下次再浇梁板?如下图:谢过,可以的话有规范吗?是不是要设计院同意

结构类型为纯剪力墙结构,墙柱C40 梁板C30 层高5米,因处在整个施工现场正中边上都是地下室汽车泵进不去,现在浇捣混凝土浇筑混凝土的时候能不能先把板墙浇到顶下次再浇梁板?如下图: QQ图片20140921082449.png谢过,可以的话有规范吗?是不是要设计院同意

QQ图片20140921082449.png

wangjiyiok
2014年09月21日 08:57:21
2楼
可以,越问事越多,别管那么多,先干了再说
回复
tmzx051968887188
2014年09月21日 10:59:05
3楼
本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-21 21:35 编辑

1、可以先浇墙柱至板顶,后浇梁板;
2、也可以同时浇筑,但需要保证低等级砼不能流至高等级区域内(即墙柱梁板节点区)
此种情况在结构施工图总说明中应该有明确的说明和要求,如果没有,经验做法是高等级砼浇筑时向梁内扩展,柱墙边向外至梁内砼坡面顶面的距离为0.5h并不小于300,坡角45度。
回复
hbwhjaz1
2014年09月21日 22:37:05
4楼
差2个级别,梁柱接着就高不就低
回复
无间道
2014年09月22日 08:22:43
5楼
这是很正常的情况。
回复
甲方施工员
2014年09月22日 08:35:41
6楼
可以,本身就是两个混凝土等级,建议按照图纸要求留置施工缝
回复
zhucetumuzaixian9
2014年10月22日 22:35:57
7楼
甲方施工员 发表于 2014-9-22 08:35 可以,本身就是两个混凝土等级,建议按照图纸要求留置施工缝我明白,说的不是太详细。但我认为可以。
回复
zhucetumuzaixian9
2014年10月22日 22:37:55
8楼
zhucetumuzaixian9 发表于 2014-10-22 22:35 我明白,说的不是太详细。但我认为可以。都是这样施工的,没有什么问题。
回复
zhucetumuzaixian9
2014年10月22日 22:38:43
9楼
zhucetumuzaixian9 发表于 2014-10-22 22:37 都是这样施工的,没有什么问题。情高人指点,都是这样施工的。
回复
daerzhihun
2014年10月23日 07:35:27
10楼
tmzx05196888718 发表于 2014-9-21 10:59 1、可以先浇墙柱至板顶,后浇梁板; 2、也可以同时浇筑,但需要保证低等级砼不能流至高等级 …300太少了,至少500。。而且在施工缝处最好预先留置钢筋骨架跟钢丝网,要不找不到45坡的
回复
富强168
2014年10月23日 13:49:22
11楼
在施工缝处最好预先留置钢筋骨架跟钢丝网,要不找不到45坡的
回复

相关推荐

APP内打开