请教各位:剪力墙层高3.9,若开窗洞1.8X2.7(跨高比小于2.5),洞顶连梁抗剪计算不过,若开1.8X3.4(跨高比大于2.5),,能计算过,但是多开的这700的洞口,到时候怎么再堵死呢?还是不能这么做?
请教各位:剪力墙层高3.9,若开窗洞1.8X2.7(跨高比小于2.5),洞顶连梁抗剪计算不过,若开1.8X3.4(跨高比大于2.5),,能计算过,但是多开的这700的洞口,到时候怎么再堵死呢?还是不能这么做?
2楼
多开的700的洞口用填充墙做就可以了,这种情况会遇到的,比如建筑的窗洞错开没对齐,但你在模型中洞口却要上下对齐取大值,然后把多余的部分用填充墙给补上,这样的模型才是合理的。
回复
3楼
如果整体指标不需要这里提供刚度,那么为什么要墙上开洞呢,直接按照两端墙加梁输入。
回复
4楼
guoyong1798 发表于 2014-9-19 17:46 如果整体指标不需要这里提供刚度,那么为什么要墙上开洞呢,直接按照两端墙加梁输入。谢谢楼上,整体计算是需要这里提供刚度的。已问了总工,说是可以先开大洞,再用砌块把上部封堵。
回复