本帖最后由 陌路 于 2014-9-19 10:10 编辑 如图主体结构为砖混结构,厨卫之间墙体为12墙,我们的做法是墙体砌筑,然后现浇梁板结果昨天主体结构验收,会上设计院来了一句12墙不能作为承重墙,应顶砖斜砌,并很讽刺的来了一句:这是常识。结果验收合乎情理的未通过,回头查找规范也无果,所以问一下,有没有这种说法
本帖最后由 陌路 于 2014-9-19 10:10 编辑
如图主体结构为砖混结构,厨卫之间墙体为12墙,我们的做法是墙体砌筑,然后现浇梁板
结果昨天主体结构验收,会上设计院来了一句12墙不能作为承重墙,应顶砖斜砌,并很讽刺的来了一句:这是常识。结果验收合乎情理的未通过,回头查找规范也无果,所以问一下,有没有这种说法




2楼
这个你可以查一下砌体规范,好像是最小200mm,这个卫生间的墙结构上有没有布置梁?如果没有布置梁的话,那应该在结构说明上写上板底附加钢筋也是可以的,如果什么都没说,那就都有责任,按道理说这个墙应该是在楼板上砌筑的...
回复
3楼
不要光看建筑图,看结构图,梁是多宽的?
回复
4楼
砌体结构设计规范,承重墙梁 里面有 :墙梁的计算高度范围内的墙体厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土小型砌块砌体不应小于190mm
回复
5楼
上结构图才好判断。
回复
6楼
哪设计院早干什么去了?!图纸不是他们设计说明的吗?
回复
7楼
构造规定,承重墙最小是180.
回复
8楼
结构图纸中,显示出来的墙体才是承重墙,如果该120墙体在图中显示出来又未加以说明,设计的责任较大,但是你们施工的经验技术也是太少了
回复
9楼
设计是二乎蛋,自己设计打自己脸么,顶砖斜砌,,,那么短的墙 有圈梁
回复
10楼
规范规定的,12墙是不能作为承重墙的。
回复
11楼
haibonihao 发表于 2014-9-18 17:19 这个你可以查一下砌体规范,好像是最小200mm,这个卫生间的墙结构上有没有布置梁?如果没有布置梁的话,那应 …有个180的梁
回复