12墙不能作为承重墙体吗
陌路
陌路 Lv.7
2014年09月18日 15:00:35
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 陌路 于 2014-9-19 10:10 编辑 如图主体结构为砖混结构,厨卫之间墙体为12墙,我们的做法是墙体砌筑,然后现浇梁板结果昨天主体结构验收,会上设计院来了一句12墙不能作为承重墙,应顶砖斜砌,并很讽刺的来了一句:这是常识。结果验收合乎情理的未通过,回头查找规范也无果,所以问一下,有没有这种说法

本帖最后由 陌路 于 2014-9-19 10:10 编辑

如图主体结构为砖混结构,厨卫之间墙体为12墙,我们的做法是墙体砌筑,然后现浇梁板
结果昨天主体结构验收,会上设计院来了一句12墙不能作为承重墙,应顶砖斜砌,并很讽刺的来了一句:这是常识。结果验收合乎情理的未通过,回头查找规范也无果,所以问一下,有没有这种说法

P40429-103319.jpg


搜狗截图14年09月18日1457_2.png


L6.png


结构.png

免费打赏
haibonihao
2014年09月18日 17:19:19
2楼
这个你可以查一下砌体规范,好像是最小200mm,这个卫生间的墙结构上有没有布置梁?如果没有布置梁的话,那应该在结构说明上写上板底附加钢筋也是可以的,如果什么都没说,那就都有责任,按道理说这个墙应该是在楼板上砌筑的...
回复
zhengj12345
2014年09月18日 19:56:34
3楼
不要光看建筑图,看结构图,梁是多宽的?
回复
zhuanye_wd
2014年09月18日 20:13:28
4楼
砌体结构设计规范,承重墙梁 里面有 :墙梁的计算高度范围内的墙体厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土小型砌块砌体不应小于190mm
回复
victor_911maker
2014年09月18日 22:39:44
5楼
上结构图才好判断。
回复
diabloboy521
2014年09月19日 08:00:16
6楼
哪设计院早干什么去了?!图纸不是他们设计说明的吗?
回复
无间道
2014年09月19日 08:14:20
7楼
构造规定,承重墙最小是180.

贵阳院高龙:请问是哪本规范哪条?

回复
宁散人
2014年09月19日 08:54:12
8楼
结构图纸中,显示出来的墙体才是承重墙,如果该120墙体在图中显示出来又未加以说明,设计的责任较大,但是你们施工的经验技术也是太少了
回复
甲方施工员
2014年09月19日 08:56:22
9楼
设计是二乎蛋,自己设计打自己脸么,顶砖斜砌,,,那么短的墙 有圈梁
回复
莱茵河畔
2014年09月19日 09:04:24
10楼
规范规定的,12墙是不能作为承重墙的。

贵阳院高龙:哪本规范哪条?

回复
陌路
2014年09月19日 09:54:57
11楼
haibonihao 发表于 2014-9-18 17:19 这个你可以查一下砌体规范,好像是最小200mm,这个卫生间的墙结构上有没有布置梁?如果没有布置梁的话,那应 …有个180的梁
回复

相关推荐

APP内打开