12墙不能作为承重墙体吗
陌路
陌路 Lv.7
2014年09月18日 15:00:35
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 陌路 于 2014-9-19 10:10 编辑 如图主体结构为砖混结构,厨卫之间墙体为12墙,我们的做法是墙体砌筑,然后现浇梁板结果昨天主体结构验收,会上设计院来了一句12墙不能作为承重墙,应顶砖斜砌,并很讽刺的来了一句:这是常识。结果验收合乎情理的未通过,回头查找规范也无果,所以问一下,有没有这种说法

本帖最后由 陌路 于 2014-9-19 10:10 编辑

如图主体结构为砖混结构,厨卫之间墙体为12墙,我们的做法是墙体砌筑,然后现浇梁板
结果昨天主体结构验收,会上设计院来了一句12墙不能作为承重墙,应顶砖斜砌,并很讽刺的来了一句:这是常识。结果验收合乎情理的未通过,回头查找规范也无果,所以问一下,有没有这种说法

P40429-103319.jpg


搜狗截图14年09月18日1457_2.png


L6.png


结构.png

陌路
2014年09月19日 09:55:38
12楼
zhengj12345 发表于 2014-9-18 19:56 不要光看建筑图,看结构图,梁是多宽的?梁宽180 墙宽120 上下宽度不一样
回复
陌路
2014年09月19日 09:59:23
13楼
victor_911maker 发表于 2014-9-18 22:39 上结构图才好判断。结构该处有个梁宽180的梁
回复
陌路
2014年09月19日 10:11:19
14楼
zhuanye_wd 发表于 2014-9-18 20:13 砌体结构设计规范,承重墙梁 里面有 :墙梁的计算高度范围内的墙体厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土小 …我去翻翻看
回复
陌路
2014年09月19日 10:12:00
15楼
zhuanye_wd 发表于 2014-9-18 20:13 砌体结构设计规范,承重墙梁 里面有 :墙梁的计算高度范围内的墙体厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土小 …我翻翻看
回复
陌路
2014年09月19日 10:12:24
16楼
无间道 发表于 2014-9-19 08:14 构造规定,承重墙最小是180.能给个规范吗 谢谢
回复
陌路
2014年09月19日 10:13:21
17楼
莱茵河畔 发表于 2014-9-19 09:04 规范规定的,12墙是不能作为承重墙的。那个规范 能不能说详细一点
回复
pydzyzx
2014年09月19日 11:16:53
18楼
梁宽180 墙宽120 上下宽度不一样
回复
nbgyhj
2014年09月19日 15:40:10
19楼
是呀,那个规范规定的,找来看看
回复
hat2006
2014年09月19日 15:47:27
20楼
1。抗规7.1.2上有个最小抗震墙厚度取值。2.设计在此位置处层层设梁了的话那此120墙就是后砌墙了,需按顶部斜砌了。
回复
zhengj12345
2014年09月19日 17:15:56
21楼
400高的梁肯定不是圈梁,应该是承重梁,两侧240墙砌好了搭在墙上,做完梁再砌120墙。
回复

相关推荐

APP内打开