混规9.2.6条在什么情况下执行,在什么情况下不执行?pkpm算大跨梁是,其计算底部钢筋很大,支座钢筋计算不大,支座裂缝也不大,但是pkpm出的梁施工图里支座钢筋很大,大概是跨中的1/4,是因为混规9.2.6条吗?但混规9.2.6条是说梁在按简支计算但实际受到约束的情况下,才需要执行,我们一般算框架梁是按简支计算吗?需要执行这一条吗
混规9.2.6条在什么情况下执行,在什么情况下不执行?
pkpm算大跨梁是,其计算底部钢筋很大,支座钢筋计算不大,支座裂缝也不大,但是pkpm出的梁施工图里支座钢筋很大,大概是跨中的1/4,是因为混规9.2.6条吗?但混规9.2.6条是说梁在按简支计算但实际受到约束的情况下,才需要执行,我们一般算框架梁是按简支计算吗?需要执行这一条吗
2楼
我也有过类似的疑问,问了我们这里的审图办到现在还没给我答复呢
回复
3楼
zhyly0405 发表于 2014-9-18 11:29 我也有过类似的疑问,问了我们这里的审图办到现在还没给我答复呢是啊,等大神回复 啊
回复
4楼
框架梁执行的是抗震规范,你看到的9.2.6是非抗震梁,所以你算得大跨梁执行的是抗规第六章框架梁的规定,通长筋取最大配筋面积的1/4
回复
5楼
问题提的好啊
回复
6楼
qq782216012 发表于 2014-9-18 13:18 框架梁执行的是抗震规范,你看到的9.2.6是非抗震梁,所以你算得大跨梁执行的是抗规第六章框架梁的规定,通长 …你说的是抗规的6.3.4.1条,抗震等级是一、二级的。抗震等级是三级的又不需要执行这一条
回复
7楼
PKPM的施工图里梁端钢筋是要满足裂缝验算的,一般比承载力计算的结果要大
回复
8楼
qq782216012 发表于 2014-9-18 13:18 框架梁执行的是抗震规范,你看到的9.2.6是非抗震梁,所以你算得大跨梁执行的是抗规第六章框架梁的规定,通长 …框架梁也是混凝土的范围内,混规也是要考虑的啊
回复
9楼
tjliangshi 发表于 2014-9-18 15:38 PKPM的施工图里梁端钢筋是要满足裂缝验算的,一般比承载力计算的结果要大但我遇到的这个,pkpm配出的钢筋比按裂缝计算的结果和按承载力计算的结果都大很多,是按构造的,我想知道是按规范那一条?合不合理?
回复
10楼
tjliangshi 发表于 2014-9-18 15:38 PKPM的施工图里梁端钢筋是要满足裂缝验算的,一般比承载力计算的结果要大但我遇到的这个,pkpm配出的钢筋比按裂缝计算的结果和按承载力计算的结果都大很多,是按构造的,我想知道是按规范那一条?合不合理?
回复
11楼
ego952112751 发表于 2014-9-18 13:43 问题提的好啊有没有解答哈?
回复