混规9.2.6条在什么情况下执行
wangqian1990
2014年09月18日 11:21:58
只看楼主

混规9.2.6条在什么情况下执行,在什么情况下不执行?pkpm算大跨梁是,其计算底部钢筋很大,支座钢筋计算不大,支座裂缝也不大,但是pkpm出的梁施工图里支座钢筋很大,大概是跨中的1/4,是因为混规9.2.6条吗?但混规9.2.6条是说梁在按简支计算但实际受到约束的情况下,才需要执行,我们一般算框架梁是按简支计算吗?需要执行这一条吗

混规9.2.6条在什么情况下执行,在什么情况下不执行?
pkpm算大跨梁是,其计算底部钢筋很大,支座钢筋计算不大,支座裂缝也不大,但是pkpm出的梁施工图里支座钢筋很大,大概是跨中的1/4,是因为混规9.2.6条吗?但混规9.2.6条是说梁在按简支计算但实际受到约束的情况下,才需要执行,我们一般算框架梁是按简支计算吗?需要执行这一条吗

免费打赏
粮食168
2014年09月19日 13:07:01
12楼
wangqian1990 发表于 2014-9-19 11:02 但我遇到的这个,pkpm配出的钢筋比按裂缝计算的结果和按承载力计算的结果都大很多,是按构造的,我想知道 …最好是把你的模型发上来,大家看看才好判断
回复
lzy5566
2014年09月19日 14:01:45
13楼
这个只有次梁才执行,框架梁有平面内柱子或者剪力墙的约束没有问题。
框架梁不需要。
回复
hangzx
2014年09月19日 17:47:17
14楼
点铰的次梁要求顶支座钢筋/底筋》=1/4 懂吧
回复
drelove1
2014年09月22日 09:32:23
15楼
值得学习的好东西.感谢楼主
回复
wanglupengo
2014年09月22日 12:00:16
16楼
xinren bangding!!!
回复
wanglupengo
2014年09月22日 12:00:50
17楼
等大神回复!!!!!
回复
d874133050
2014年09月22日 13:11:07
18楼
这个问题,在没有简支的情况下,应该不算,但是,对通长筋有要求抗规第六章框架梁的规定,通长筋取最大配筋面积的1/4,也有一些情况框架梁是要按简支算的,但是,你这个点了姣只做了吗?没点,就不算。