请教关于电压互感器的问题!
guai_27
guai_27 Lv.2
2007年10月13日 09:17:29
来自于变压器
只看楼主

为什么电压互感器一次中性点接地就能反映一点接点故障呢?中性点不接点反映的又是什么呢?请高人指点!

为什么电压互感器一次中性点接地就能反映一点接点故障呢?中性点不接点反映的又是什么呢?
请高人指点!
免费打赏
281354437
2007年10月13日 16:59:59
2楼
我觉得中性点接地还是不接地,主要是针对一次来说的,接地为大电流接地系统,而不接地则构成小电流接地系统,不论何种方式,都能有反映出一点接地故障的方法。
回复
lingxuct
2007年10月14日 21:25:02
3楼
PT一次Y接法,中性点直接接地,当系统发生接地故障时,接地相在PT一次的电压为0;因为中压系统发生单相接地故障时,线电压是不变的,如果PT中性点不接地,就无法测量到接地故障了。
回复
guai_27
2007年10月16日 09:06:05
4楼
谢谢 2,3楼朋友的解答!小弟了解了!
回复
yaoguizhong213
2007年10月16日 15:48:37
5楼
反不反应接地故障和一次接不接地没有必然联系。不接地可以用开口三角解决。但是一般都接地,一是安全,二是测量方便。