为什么电压互感器一次中性点接地就能反映一点接点故障呢?中性点不接点反映的又是什么呢?请高人指点!
为什么电压互感器一次中性点接地就能反映一点接点故障呢?中性点不接点反映的又是什么呢?
请高人指点!
2楼
我觉得中性点接地还是不接地,主要是针对一次来说的,接地为大电流接地系统,而不接地则构成小电流接地系统,不论何种方式,都能有反映出一点接地故障的方法。
回复
3楼
PT一次Y接法,中性点直接接地,当系统发生接地故障时,接地相在PT一次的电压为0;因为中压系统发生单相接地故障时,线电压是不变的,如果PT中性点不接地,就无法测量到接地故障了。
回复
4楼
谢谢 2,3楼朋友的解答!小弟了解了!
回复
5楼
反不反应接地故障和一次接不接地没有必然联系。不接地可以用开口三角解决。但是一般都接地,一是安全,二是测量方便。
回复