现在有个项目 三层楼 屋顶空调主机容量很大 总共近300kW 现设计打算把空调总箱 直接放在屋顶 现在纠结的是 入户进线重复接地应该如何做 采用的是TN-C-S系统 电源由200多米外办公楼内配电所内引来是PEN线接到箱子PE排 PE排再通过接地线 连到1层的MEB吗?
现在有个项目 三层楼 屋顶空调主机容量很大 总共近300kW 现设计打算把空调总箱 直接放在屋顶
现在纠结的是 入户进线重复接地应该如何做 采用的是TN-C-S系统 电源由200多米外办公楼内配电所内引来
是PEN线接到箱子PE排 PE排再通过接地线 连到1层的MEB吗?
2楼
求大神指导帮忙 如果是这样做的话 箱子PE排连到MEB的线要如何选择呢
回复
3楼
=。= 秒沉么 江湖救急啊
回复
4楼
由于你是采用TN-C-S系统,那最好是一路进线了。而入户总箱就宜设在首层了。因此重复接地及MEB箱也应设在这里了。天面空调配电箱是二级箱,这时应是带PE线的五线了,PE线是否重复接地就看需要了。
如果想电缆直引上天面,则要分两路进线,此时应用TN-S方式从配电所配电。
回复
5楼
fitman 发表于 2014-9-18 15:00 由于你是采用TN-C-S系统,那最好是一路进线了。而入户总箱就宜设在首层了。因此重复接地及MEB箱也应设在这里 …恩 我也晓得设在首层比较好 但空调负荷太大 总箱设在首层太费电缆 现在就是不晓得 这种4线进线总箱设在屋顶合不合适 合适的话 如何重复接地因为配电所离这栋楼也有2,300米远,如果5线直接配过来 也比较费电缆
回复
6楼
cangzi1987 发表于 2014-9-18 15:14 恩 我也晓得设在首层比较好 但空调负荷太大 总箱设在首层太费电缆 现在就是不晓得 这种4线进线总箱设在 …一路进线,总箱设在首层与设在顶层主缆长度是差不多吧。埋地进的话基本是一样的,架空进的也就差几米(除非进线方向与首层能装总箱的位置刚好反方向了)。为方便管理和操作,还是设在首层吧。
回复
7楼
可以在一层进户用一个负荷隔离开关 这样既能达到1根线引上 又能在一层重复接地
回复
8楼
本帖最后由 zcdq321 于 2014-9-18 17:15 编辑
用版主说的用TN-S系统供电,因为在前面你PEN已经接地了,不可能再引出PEN的,引出的只是N,N是不能接地的。用TN-S供电,PE接地就行。
如果变压器设在办公楼内,可以引出PEN。另外你这个都300KW了,200的供电距离有点远。
回复
9楼
路过,观摩下楼主的高谈阔论
回复
10楼
总箱设在一层和顶层,也就差个层高的长度吧?如果一定要设在屋顶,我觉得可以考虑楼上的做法,一层进户用一个负荷隔离开关 做个电缆进线箱再做重复接地
回复
11楼
设总箱的话,不太符合动力、照明分开供电的原则。
我的意见:屋面空调的进线电缆在一层进户处做负荷隔离开关箱,从箱内PEN端子处做重复接地。后续电缆采用五芯为TN-S系统。
请大家讨论。