剪力墙结构伸缩缝模板施工难的问题(转帖)
筑城
筑城 Lv.18
2014年09月17日 17:31:29
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 筑城 于 2015-8-30 22:44 编辑 通常做法是在伸缩缝内填充聚苯板,具体质量隐患如下: 1、对于中间填充聚苯板的伸缩缝、沉降缝双墙很难保证墙钢筋的保护层; 2、由聚苯板密度小,砼浇灌过程中浮力太大,就是在墙顶做施压处理也会引起挤压上浮,在墙下部最少有200高是砼,影响了伸缩缝、沉降缝的做用,会对结构造成一定的影响; 3、聚苯板易粹,难清理; 4、砼浇灌过程中必须双墙同时浇灌,如果一面墙浇灌过快则聚苯板就会被挤到另一面墙里面去。

本帖最后由 筑城 于 2015-8-30 22:44 编辑

通常做法是在伸缩缝内填充聚苯板,具体质量隐患如下:
1、对于中间填充聚苯板的伸缩缝、沉降缝双墙很难保证墙钢筋的保护层;
2、由聚苯板密度小,砼浇灌过程中浮力太大,就是在墙顶做施压处理也会引起挤压上浮,在墙下部最少有200高是砼,影响了伸缩缝、沉降缝的做用,会对结构造成一定的影响;
3、聚苯板易粹,难清理;
4、砼浇灌过程中必须双墙同时浇灌,如果一面墙浇灌过快则聚苯板就会被挤到另一面墙里面去。
伸缩缝模板解决办法:
1、把主体分阶段施工缝留置在双墙中间,一面墙钢筋绑扎完后支模浇灌砼;
2、拆模后,绑扎另一面墙;
3、在双墙那一面的模板上设置固定对拉螺栓螺帽(采用电焊固定);
4、合模串对拉螺栓时,把螺杆先拧到对面墙上固定螺帽上,然后再上反面墙的螺帽,固定支模,校正。
这样就能较好地处理这一问题。
两个建筑物间10cm伸缩缝中间的构造柱模板如何支?
这个问题请教各位高手,如何设计支模?两个建筑物间10cm伸缩缝中间的构造柱模板如何支?
可以用左右支撑的方式。而靠伸缩缝面,可以用硬泡沫代替模板。
我觉得可以在场下做个隔构式的竹胶板模板,间距控制在10cm,使用是直接卡在相应位置就行了。
用硬泡沫代替模板,在砼浇筑时很容易挤入钢筋,造成露筋,还是用竹胶合模板。
以建筑伸缩缝为界分两段施工,先施工一侧。待砼拆模后,在靠伸缩缝面用硬泡沫代替模板,浇另一侧砼。
还有,如果是两边同时支模浇筑的话,一定要同时下料,不然一定是一边大一边小的后果!
有过类似的施工经验.但是要固定好硬泡沫,在浇注混凝土的时候可能回上浮。
考虑到伸缩缝内模板在施工完毕后不能拆除,只能留在缝内,而伸缩缝要起到伸缩作用,因而采用木板之类不能伸缩的材料肯定不行!我所施工过的工程均采用硬泡抹板做模板,只要固定好没问题!又因为泡沫板能够伸缩,不会影响结构伸缩变形!
我这里也正好有一个工程,一边是住宅为剪力墙结构,另一边是办公楼为框架结构,距离只有160mm。情况和楼主的差不多,但又不一样,也不是很好处理。
我个人认为有条件的话还是两边分开来浇筑砼,因为用如挤塑板之类的柔性板做分隔很难固定,设不好砼截面尺寸就很差.实在要固定也有办法,实在太麻烦,废工废时间!尽量在工序安排上想办法!
其实分开做是可行而且可靠的,但中间一定要填有收缩性的材料,比如泡末.但这种方法对工期有影响.同时做也可以,中间填泡末,一定固定好模板,可一采用侧面固定\四周加固等办法.



免费打赏
甲方施工员
2014年09月18日 08:40:37
2楼
很好的施工心得
回复
a973471700
2014年09月18日 11:01:46
3楼
,可一采用侧面固定\四周加固等
回复
haibonihao
2014年09月18日 17:24:10
4楼
我们这边施工就是采用的这种方法啊
回复
mofashi2007
2014年09月18日 17:45:38
5楼
个人觉得在结构缝处设置构造柱现场操作起来很麻烦 而且质量不容易控制 应当在图纸会审的时候就向设计单位提出
回复
co1434461306917
2015年07月23日 11:45:28
6楼
感谢楼主啊
回复
a22ab22b
2015年07月26日 15:32:03
7楼
感谢楼主的分享~~
回复
知足常乐1234
2015年08月27日 16:21:20
8楼
这是一个很好的经验分享,也是给大家一个学习的机会,感谢楼主的共享。
回复
疯子闹街
2015年08月28日 19:26:00
9楼
很不错的一个帖子,伸缩缝砼确实是一个难题
回复
刚性系杆
2015年12月03日 16:17:40
10楼
我觉得可以在场下做个隔构式的竹胶板模板,间距控制在10cm,使用是直接卡在相应位置就行了。
回复
co1441544983636
2015年12月03日 17:45:46
11楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开